楼主: msxjc

R410A瓶子倒置的情况下,如何定量加注(不用台式电子秤)

[复制链接]
发表于 2015-8-1 09:00:42 | 显示全部楼层
经验充氟
发表于 2015-8-1 12:45:39 | 显示全部楼层
msxjc 发表于 2015-8-1 08:22
瓶子倒过来放的,请问你这个怎么挂得住?又不 是R22的。410A要把瓶子倒过来

可以用绳子或电线捆起来,就可以反过来称。活人还能让尿憋死。至于二分钟关机可以操作一下切换键就可以延时了,无操作才二分钟。
发表于 2017-4-17 17:02:18 | 显示全部楼层
经验充氟,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-4-17 22:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
真空后加氟加到表针刚好不摆动,制冷0.8-1.0。制热2.7-3.0mpa.28kg/cm2
发表于 2017-4-18 00:19:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-18 08:44:48 来自手机 | 显示全部楼层
没有称,定量不准
发表于 2017-4-18 09:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-18 11:34:47 | 显示全部楼层
跟周老师说的方法,氟坛跟系统连接静置半小时差不多了。关键是室内外温差不能太大
发表于 2017-4-19 19:57:00 | 显示全部楼层
不用称,心发慌
发表于 2017-4-19 20:34:17 | 显示全部楼层
你用的什么口气