昨天应邀排除新建小区低压室跳闸但小区分支箱无动作故障看到的分支箱

  [复制链接]
发表于 2015-12-8 21:08:30 | 显示全部楼层
大空开接反了,想跳也跳不了。
发表于 2015-12-10 22:27:10 | 显示全部楼层
这个开关进线不对  下面的线裸露 1  不安全,2  这个箱子小就不要用母排 3 还是上进下出才对 4  没有接地线,5  没有重复接地    建议整改
发表于 2015-12-13 20:18:52 | 显示全部楼层
原来空开接反也有讲究的
发表于 2015-12-19 23:12:37 来自手机 | 显示全部楼层
估计工人黄片看多了    哈哈
发表于 2015-12-21 18:00:01 | 显示全部楼层
主空开已经没有作用了
发表于 2016-1-8 18:44:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-8 21:39:52 | 显示全部楼层
第一个总空开反着装而已,保护作用还是有的嘛
发表于 2016-1-10 19:29:13 | 显示全部楼层
下进上出是可以的,我就是干
电力施工
发表于 2016-1-12 21:40:36 | 显示全部楼层
空气开关一般是不允许下进上出的
发表于 2016-1-13 12:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
总进线开关接反了,因为这个断路器好像是没有带漏电的,他只能做短路跳闸,内部分励突口器结构是从断路器上口取电源的,如果接反,遇到大电流是,突口器双金属片不能受热而弯曲变形,不能分开突口器而使断路器保持,我不知道这样解释是否合适,望谅解…