昨天应邀排除新建小区低压室跳闸但小区分支箱无动作故障看到的分支箱

  [复制链接]
发表于 2015-8-9 15:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
第一次遇到!看来是我跟不上科技发展了
发表于 2015-8-10 21:15:18 | 显示全部楼层
接反了,,
发表于 2015-8-10 21:48:58 | 显示全部楼层
除了操作规程外接线规定,并没有什么,我这里发电站全是这样接下进上出,保护什么都没问题,用电单单一个主要维护怕出事一般用电不准这样接好容易出事故
发表于 2015-8-15 23:49:27 | 显示全部楼层
虚心老人 发表于 2015-7-28 15:37
就是接反了没保护,最终导致分支箱的上级配电柜空开跳闸(故障原因是地下室进水造成部分区域短路)。当时验 ...

这个塑壳空气开关不是漏电开关时也可以下进上出的,并不影响开关的过载和短路保护,应该是上级开关带有接地保护,而地下室进水后分支箱进线下桩头接地了,你把开关正装也一样
发表于 2015-8-15 23:53:29 | 显示全部楼层
虚心老人 发表于 2015-7-29 16:56
某某供电公司的安装公司干的。都是专业人员。广利高科生产的箱子,我准备让他们改接3根进线到上边母排,把4 ...

你的直接接母排肯定不符合规范,规范要求配电柜进线处必须有明显分断点,即隔离开关或刀熔开关,
 楼主| 发表于 2015-8-22 13:17:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 虚心老人 于 2015-8-22 13:18 编辑

众说纷纭,但是光利高科还是不得不按照我的要求重新制作了两个分支箱。如果真的符合规程,他们肯定不会重做的。

分支箱新图1.JPG
分支箱新图2.JPG
发表于 2015-8-22 14:31:38 来自手机 | 显示全部楼层
这也验收合格,找习总举报。
发表于 2015-10-3 00:58:12 | 显示全部楼层
就是进出反了,好像没什么问题应该行啊!
发表于 2015-10-3 09:20:00 | 显示全部楼层
空开还可以倒装,严重的错误啊
发表于 2015-10-5 16:03:00 | 显示全部楼层
最好把总开关上下调头,不然保护总用是没有的