楼主: 虚心老人

昨天应邀排除新建小区低压室跳闸但小区分支箱无动作故障看到的分支箱

  [复制链接]
发表于 2015-7-28 22:41:30 | 显示全部楼层
下进上出,头次见。
发表于 2015-7-28 22:45:42 来自手机 | 显示全部楼层
主空开进出线搞错了
发表于 2015-7-28 23:07:47 | 显示全部楼层
将个三相空气开关倒转180度试试
发表于 2015-7-28 23:12:15 | 显示全部楼层
配电柜也玩倒装?
发表于 2015-7-28 23:28:07 | 显示全部楼层
600a空气开关接触不好 跳闸时摸下空气开关塑料外壳热的话 最好换名牌的
发表于 2015-7-28 23:52:31 | 显示全部楼层
空开也能这样装?历害!
发表于 2015-7-28 23:53:10 | 显示全部楼层
空开也能这样装?历害
发表于 2015-7-29 07:43:38 | 显示全部楼层
进线接600A的下面了,应该接600A上面,在从下面与其他空开连接OK
发表于 2015-7-29 09:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
为了省铜线下进上出违反安规,弄不好会害死人!有次修设备关了开关就拆线(开关下面),结果手上烧个泡捡回半条命!良心啊!安全啊!偷工捡料要不得!
发表于 2015-7-29 10:09:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽