楼主: 虚心老人

昨天应邀排除新建小区低压室跳闸但小区分支箱无动作故障看到的分支箱

  [复制链接]
发表于 2015-7-28 11:58:12 | 显示全部楼层
一般来说,空开上面是进线,下面是出线,但下进上出并不影响它的保护作用,不知道楼主的小区用电量多大,用钳表量了没有?估计是线径小,或者线耳压不实导致接触不良发热而跳闸的,还有总开关是带漏电的吗?
发表于 2015-7-28 12:42:14 | 显示全部楼层
明显是总控接反了吗
发表于 2015-7-28 13:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
他们这样接方便了。简单了。
 楼主| 发表于 2015-7-28 15:37:23 | 显示全部楼层
就是接反了没保护,最终导致分支箱的上级配电柜空开跳闸(故障原因是地下室进水造成部分区域短路)。当时验收的时候,我不在验收组。不知道验收组的那帮人怎么搞的。已经通知广利高科返工了。不过奇葩的是他们提出“能不能把分支箱里这个大开关反过来装”,我什么都没说:MB偷工减料250作业,好意思提这样的无理要求.......反正我让它多跳跳闸,看他们还能不走正道?
发表于 2015-7-28 16:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
这样接也是人才
发表于 2015-7-28 16:37:55 | 显示全部楼层
可能是距咱们1400光年另一个类似地球的星球带过来的先进技术吧
发表于 2015-7-28 16:58:26 | 显示全部楼层
没见过这样的接法,上进下出
发表于 2015-7-28 18:04:32 | 显示全部楼层
不懂强电,是不是左边主控闸进出线接错了
发表于 2015-7-28 18:05:35 | 显示全部楼层
不懂强电,是不是左边主控闸进出线接错了
发表于 2015-7-28 18:06:00 | 显示全部楼层
他这就是为了减少工时,和节省铜排。绝对不可以怎样作的。