楼主: 虚心老人

昨天应邀排除新建小区低压室跳闸但小区分支箱无动作故障看到的分支箱

  [复制链接]
发表于 2015-7-28 11:11:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 于宏斌 于 2015-7-28 11:13 编辑

下进上出,看起来倒是美观大方,但是不符合道理啊。不知道哪个外行接的线
发表于 2015-7-28 11:14:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 勇敢在线 于 2015-7-28 11:16 编辑

什么垃圾公司!就是小作坊做出来的,只看过小开关这样做的,还没见过大开关这样做的,这样做没啥保护了,这个他们这样做主要是箱子太小了才这样做的,像这个应该是大开关柜子做的,这种大开关柜子我也做过。刚看了那个总电源也可以做到上面去但不规范了,这种严重不规范。
发表于 2015-7-28 11:17:02 | 显示全部楼层
是的,总闸竟然下面进上面出!
发表于 2015-7-28 11:20:22 | 显示全部楼层
这活是火星人干的
发表于 2015-7-28 11:21:44 | 显示全部楼层
总开关接反,不起保护作用
发表于 2015-7-28 11:22:01 | 显示全部楼层
下进上出,很明显是接反了呀,为啥这样接呢?
发表于 2015-7-28 11:22:45 | 显示全部楼层
像这样按照规范是绝对不可以的。但也有很多为了剩工剩料,这样做配电盘。但要把主断路器反着安。这个正着安就不对了。如反着安开关向下才是通,很容易让人操作失误。维修时产生人身安全事故。
发表于 2015-7-28 11:28:40 | 显示全部楼层
如按规范做配电盘这个箱子至少要增加200MM宽,铜排还要加长很多。都是降低成本惹的祸。
发表于 2015-7-28 11:32:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 hankaifeng 于 2015-7-28 11:34 编辑

分支箱 总控返送电?

从做头 工艺上来看  干这活的师傅 技术太差 如果正规验收  就这工艺 是不可能过关的
发表于 2015-7-28 11:47:20 | 显示全部楼层
安装这个配电箱的师傅,逛了几次我们论坛后,学会了卫星锅倒装 并无限应用!!!