本帖最后由 虚心老人 于 2015-7-28 10:08 编辑

一直受委托代管两个小区的高低压供电,这一个是新建小区,电路验收还没满月。验收的时候,我刚好没查看这两个分支箱(我非验收组组员,所以我没全部检查)。结果昨天低压室600A空开跳闸了,这是个不正常的跳闸:多大的电流能把这空开冲开?分支箱里的保护没起作用?于是查看下边分支箱,发现了如下图的布线。分支箱是开封广利高科生产,施工单位我不知道。各位大神,看看分支箱的布局是不是存在问题?以至于施工人员就按如下图接线了。




分支箱图一.JPG
发表于 2015-7-28 10:19:22 | 显示全部楼层
每个分支箱应该设一个主控断路器
发表于 2015-7-28 10:28:12 | 显示全部楼层
咱结成了反的了,总控咱启作用?
发表于 2015-7-28 10:33:06 | 显示全部楼层
看样子是接反了
发表于 2015-7-28 10:38:47 | 显示全部楼层
看看好像没问题呀,
发表于 2015-7-28 10:45:07 | 显示全部楼层
为毛是下进上出啊 ,,难道我以前的接法都是错误的
发表于 2015-7-28 10:49:45 | 显示全部楼层
第一次见下进上出的。
发表于 2015-7-28 10:50:59 | 显示全部楼层
进线从底下进的,呵,线的大小也不对啊,一样的
发表于 2015-7-28 10:52:14 | 显示全部楼层
接反了吧?
发表于 2015-7-28 10:55:01 | 显示全部楼层
空开反反子接,下进上出,真是奇葩,说点难听的就好比用肛门吃饭嘴巴排泄一样的道理,250的施工