新安装的室内暗线老是不定时漏保跳

[复制链接]
发表于 2015-7-28 12:00:59 | 显示全部楼层
反正就是漏电·~·自吸查吧~~~不是电器漏电就是暗线漏电~~~~首先确认是哪一相漏电~~~在慢慢查
发表于 2015-7-28 12:26:08 | 显示全部楼层
先找一个比原来大一点的三相总漏电开关试过,看是开关还是线路,如是线路,则用电流表检查三相电流,特别跳电的时候,看各相的电流,再关了所有的电器,再检查各相的电流,如有电流则是线路漏电.还可雨天用遥表检查对地电阻.绝缘2兆欧有点低,看是电器,还是线路,要先分漏电的是电路,还是电器.
最关键的分开判断,分层检查
 楼主| 发表于 2015-7-28 18:50:24 来自手机 | 显示全部楼层
刚刚电动工具 发表于 2015-7-28 12:00
反正就是漏电·~·自吸查吧~~~不是电器漏电就是暗线漏电~~~~首先确认是哪一相漏电~~~在慢慢查

我当然知道是漏电,线路的绝缘电阻均大于两兆欧,能否排出是线路的问题。
发表于 2015-7-28 19:09:03 | 显示全部楼层
你说开饭店的就好办了:先查蒸饭柜 电饭锅 煲汤桶 开水器,基本上95%都是这几样漏电。再不行就把所有厨房里的插座全部拆开看看里面是进水了还是成蟑螂窝了。
发表于 2015-8-16 00:11:14 | 显示全部楼层
应该是用电设备漏电
发表于 2015-8-16 16:39:00 | 显示全部楼层
用心摸索一下跳闸规律,看从中能分析出是线路还是用电设备问题。
发表于 2015-8-16 20:19:48 | 显示全部楼层
进线的零线接触不好,
发表于 2015-8-17 16:12:21 | 显示全部楼层
解决的办法就是干脆把漏电保护去除,他们不是每层楼都有漏电保护吗?所以没必要在用漏电保护。只要起到空开作用即可。
发表于 2015-8-17 16:18:49 | 显示全部楼层
检查这样的跳闸问题,先找其规律,再把问题缩小其范围,然后就找其原因
发表于 2015-8-18 09:34:46 | 显示全部楼层
检查看看地线吧,在这看看你家总负荷情况,漏保设置情况。