新安装的室内暗线老是不定时漏保跳

[复制链接]
发表于 2015-7-27 18:50:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
该用户为三层住宅楼。电源进线为三条火线一根零线。接在一个三相四线制100A漏电保护器上,每一层都单独进一条火线。现出现漏电保护器有时可以用好多天都不跳,有时候会在一个小时内连续跳好几次。断开一切外接用电器,用500伏兆欧表对电源的零线火线分别和大地进行绝缘电阻测量,绝缘电阻均大于2兆欧,我是用的一条电线直接插入下水道水里对电源的零线火线测的绝缘电阻。请教一下各位同行这样的情况下能排除是室内暗修线引起的漏电吗?
发表于 2015-7-27 19:09:26 | 显示全部楼层
断开电器设备还跳闸吗?
发表于 2015-7-27 19:09:54 | 显示全部楼层
室内暗线正常。应是外接用电器轻微漏电
发表于 2015-7-27 19:10:12 | 显示全部楼层
室内暗线正常。应是外接用电器轻微漏电
发表于 2015-7-27 19:44:38 | 显示全部楼层
安装规范出问题
发表于 2015-7-27 20:27:29 | 显示全部楼层
安装不规范应该;每相火线单安一个保护器,而不是三根火线公共安一个保护器,如那样会因三相电流有时不平衡而跳闸。
 楼主| 发表于 2015-7-27 21:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
李保军 发表于 2015-7-27 19:09
断开电器设备还跳闸吗?

无法长时间断开外接电器人家开饭店的
 楼主| 发表于 2015-7-27 21:41:27 来自手机 | 显示全部楼层
每层楼的控制箱里都有一个63aD的小漏保,三相比不平 衡我也考虑过,最开始我设计的就是3火一0经闸刀的,可是供电所的电工给他家拉3项电的时候给用了漏保,并且安装了两个一个接3项进户,一个接发电机,这家是开饭店的所以要搞备用电源。请各位师傅帮我分析下
 楼主| 发表于 2015-7-27 21:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
每层楼的控制箱里都有一个63a的小漏保,三相不平衡我也考虑过,最开始我设计的就是3火一0经闸刀的,可是供电所的电工给他家拉3项电的时候给用了漏保,并且安装了两个一个接3项进户,一个接发电机,这家是开饭店的所以要搞备用电源。请各位师傅帮我分析下
发表于 2015-7-27 22:57:10 来自手机 | 显示全部楼层
将三相总漏电开关换成成灵敏度50一100mA可调,动作时间为0.3秒的漏开!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 08:46 , Processed in 0.060952 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表