楼主: linaiwei

变频器接深水泵接法

[复制链接]
发表于 2015-8-7 23:09:51 | 显示全部楼层
面板控制改成远传压力表控制。不是压力开关哟
发表于 2015-8-13 16:57:04 | 显示全部楼层
跟着学习学习
发表于 2015-8-13 19:30:20 | 显示全部楼层
接远程压力表,也就是变频电位器。
发表于 2015-8-28 10:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
恒压供水?这个精度是多少啊??高高的话做不到除非加缓冲罐。低精度的方法,变频器设置好合适的频率(水压合适的时候),在搞一个大力神的气压传感器(记得传感器进气管预留10cm以上不要进水),利用压力传感器的输出来控制变频器的高速,低速如果不交电费可以设置一个!
发表于 2015-10-7 18:45:38 | 显示全部楼层
远传压力表(或加上单回路测控仪)配合变频器控制。牢记变频器出线必须加电抗器。
发表于 2015-10-7 22:34:31 | 显示全部楼层
很想学习一下如果有图纸有图片就OK了
发表于 2015-12-13 16:08:13 | 显示全部楼层
路过学习学习
发表于 2015-12-14 11:18:09 来自手机 | 显示全部楼层
买一个压力传感器和控制器,控制器输出选4-10mA的或者0-10V的,变频器也设成相对应的电流输入或者电压输入,再在控制器上设置你要的供水压力就ok了。恒压供水上面最好再加个耐压的储水罐,这样供水稳定
发表于 2015-12-15 16:48:34 | 显示全部楼层
直接买个泵宝就可以了,还快捷,方便
发表于 2016-1-9 19:55:29 | 显示全部楼层
需要一个远传压力表,然后调变频器PID参数设置压力等参数。