求助关于控制箱温度调节机不制冷的问题

[复制链接]
发表于 2015-7-25 22:50:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
维修一台温度调节机故障现在为不制冷查压缩机坏,原来的压缩机是往复式的和冰箱的一样,r22的制冷剂,由于没有购到原型号的压缩机,就用一个小1P的空调压缩机代替,现在问题是工作15分钟压缩机温度高,水再上面呲的一下就干了,随之压缩机保护,高压在1.5mp 低压在0.3mp回气管不凉,氟也是按说明定量加注的,又怀疑系统不畅,将过滤器拆开,发现滤网很脏,心想,是它问题了,更换后故障依旧,现在不知如何是好,难道非要原装压机吗,求各位前辈老师指点
3de084b951ab605e.jpg
20150520_100100.jpg
-48a8a085547e2794.jpg
3de084b951ab605e.jpg
 楼主| 发表于 2015-7-25 22:52:46 来自手机 | 显示全部楼层
高压是2.5mp,打错了
发表于 2015-7-25 23:16:01 | 显示全部楼层
qiang766 发表于 2015-7-25 22:52
高压是2.5mp,打错了

2.5太高了~~~~这是空调把。。。
发表于 2015-7-26 00:02:32 | 显示全部楼层
高压高,低压低?管路不畅吧?
发表于 2015-7-26 06:34:36 | 显示全部楼层
高压有点高,低压还有点低。原因是1)原管路有畅通。2)换的压缩机排气量大,毛细管和这排气量不排套太细太长。换原装压缩机或加粗毛细管(在原毛细管上再并一条
发表于 2015-7-26 08:17:28 | 显示全部楼层
压缩机与原管路不符,换压机。
发表于 2015-7-26 10:38:07 | 显示全部楼层
管路是否堵,是否有膨胀阀,有没调好,无毛细管太细。
 楼主| 发表于 2015-7-26 13:34:00 来自手机 | 显示全部楼层
搞定了,是上一个人修把冷凝器轴流风扇接反了,虽然有风,但不是好大,重新接后,风大多了,现在回气管也凉了工作40分钟也没保护了
 楼主| 发表于 2015-7-26 13:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
散热不好导致的
发表于 2015-7-26 20:47:39 | 显示全部楼层
跟我修的一个冰箱一样,那是电流大,最后查出风扇装反
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:29 , Processed in 0.064459 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表