楼主: luyuejiadian

关于r22保压的问题

[复制链接]
发表于 2015-7-25 22:29:21 | 显示全部楼层

氮气,再不济也得用干燥空气吧
 楼主| 发表于 2015-7-25 22:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
大真探 发表于 2015-7-25 22:29
氮气,再不济也得用干燥空气吧

干燥空气怎么来呢?
 楼主| 发表于 2015-7-25 22:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-7-25 22:18
制冷剂压力随环境温度变化,不能用来保压!用空气和氮气都可以

氮气太贵,空气有水分,怎么处理啊
发表于 2015-7-25 23:20:09 | 显示全部楼层
R22不适合用来保压,压力达不到还随温度变化明显,直接空气打压,有条件就用氮气比较稳定。
 楼主| 发表于 2015-7-25 23:21:40 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-7-25 23:20
R22不适合用来保压,压力达不到还随温度变化明显,直接空气打压,有条件就用氮气比较稳定。

版主,空气保压水分太重怎么办呢
发表于 2015-7-25 23:25:39 | 显示全部楼层
luyuejiadian 发表于 2015-7-25 23:21
版主,空气保压水分太重怎么办呢

如果用压缩机打压,可在压缩机高压出口焊接一个储气罐,气液分离器制作就可以,空气从上面出来,下面焊一个单向阀,去掉阀芯,打压之前先打开下边,排一下水,再开始打压。
 楼主| 发表于 2015-7-26 08:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-7-25 23:25
如果用压缩机打压,可在压缩机高压出口焊接一个储气罐,气液分离器制作就可以,空气从上面出来,下面焊一 ...

版主的意思是在高压焊接一个罐子,在罐子的上面和下面分别焊接一支单向阀,先把气打进罐子,打够足够的压力后打开下面的单向阀排水,然后再打开上面的单向阀对冰箱打压,是吗?但是不知道需要什么样的罐子呢?要怎么做才能让它气液分离呢?
发表于 2015-7-26 09:17:56 | 显示全部楼层
luyuejiadian 发表于 2015-7-26 08:39
版主的意思是在高压焊接一个罐子,在罐子的上面和下面分别焊接一支单向阀,先把气打进罐子,打够足够的压 ...

QQ图片20150726091556_副本.jpg


应该可以看懂吧。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
一代天骄136 + 2 这武器不错!

查看全部评分

发表于 2015-7-26 09:30:25 | 显示全部楼层
谁告诉你使用冷媒保压?冷媒对温度变化太大,怎么好判断?如果只是用来检漏,那还可以!
 楼主| 发表于 2015-7-26 12:00:49 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-7-26 09:17
应该可以看懂吧。

是干燥过滤器吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:52 , Processed in 0.067149 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表