电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 10988|回复: 13

大金中央空调不放掉冷媒如何更换压力传感器?

[复制链接]
发表于 2015-7-25 14:00:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2015-7-25 19:59 编辑

大金VRV更换压力传感器,各位师父有没有试过不放掉冷媒来更换啊?是烧焊的那种压力传感器。以为R410太贵了,浪费太可惜,求帮助
发表于 2015-7-25 14:39:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 axc 于 2015-7-25 16:17 编辑

该浪费的省不了
发表于 2015-7-25 15:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
VRV经常坏高压传感器的,不放不行,理论上不可收,实际中我只放室外机,内机的不上
发表于 2015-7-25 16:57:22 | 显示全部楼层
都是大神,说一些屁话,必须放完而且还要抽真空,定量加
发表于 2015-7-25 17:57:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-7-25 18:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
大力钳夹紧,焊上后再稍微夹回来一点点就好了,因为只要能有压力变化就行了
发表于 2015-7-25 20:17:51 来自手机 | 显示全部楼层
小意思,,,,我一直这么干!!!!收到内机及管道里
发表于 2015-7-25 20:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2015-7-25 21:02 编辑

[url= https://www.dzdu.com/forum.php?m ... extra=&mobile=2]请参考以上网址,无须焊接,用夾阀夾在铜管就能解決,[/url]https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=189978&extra=&mobile=2
发表于 2015-7-25 21:28:26 来自手机 | 显示全部楼层
pcvic1 发表于 2015-7-25 18:37
大力钳夹紧,焊上后再稍微夹回来一点点就好了,因为只要能有压力变化就行了

你当修冰箱呢
发表于 2015-7-25 21:49:01 | 显示全部楼层
第一换时放空F焊接阀门再接传感器管!下次再换省事了!拙见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 22:18 , Processed in 0.059984 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表