    前几天发帖冰柜内盘管的,这些天一直很忙,只能抽空给他搞。早上刚装完台空调,闲着赶紧给他搞,把回气管从压机焊开,焊上单向阀,把毛细管从过滤器剪开,接上R22,加液F,但是毛细管出口只有气出来,没见液出,师傅们,洗管子都这现象吗?
   麻烦师傅们有空的指点一下,万分感谢!!!
发表于 2015-7-25 11:36:48 | 显示全部楼层
把雪中罐子倒置  开到底 过一段时间就是液体了
 楼主| 发表于 2015-7-25 12:29:49 来自手机 | 显示全部楼层
617382318 发表于 2015-7-25 11:36
把雪中罐子倒置  开到底 过一段时间就是液体了

是这样搞的呀
发表于 2015-7-25 12:46:39 | 显示全部楼层

出口喷出来立刻即汽化,那么小了口子喷出来汽化了还会是液态???可能吗?
 楼主| 发表于 2015-7-25 14:31:20 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-25 12:46
出口喷出来立刻即汽化,那么小了口子喷出来汽化了还会是液态???可能吗?

新手啊荣昌老师!谢谢提醒!万分感谢您!
发表于 2015-7-25 14:51:47 | 显示全部楼层
风吹蝴蝶蓝 发表于 2015-7-25 14:31
新手啊荣昌老师!谢谢提醒!万分感谢您!

任何液化气体喷出后都会汽化成气体,如氟瓶,液化气瓶等等,瓶内是液体,哪怕倒着开阀喷出的还是气体。
 楼主| 发表于 2015-7-25 14:57:24 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-25 14:51
任何液化气体喷出后都会汽化成气体,如氟瓶,液化气瓶等等,瓶内是液体,哪怕倒着开阀喷出的还是气体。

可是有时候修空调换压机时,割开管子能看到半气半液态的氟,我以为也像那样能看到一样的现象!谢谢老师指点!
发表于 2015-7-25 15:02:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2015-7-25 15:04 编辑

好好 想一想   打火机中 明明看到时 液体的丁烷气   为什么  放出来  是气体 没有压力时为气体   有了适当的压力后   气体就变成液体了
 楼主| 发表于 2015-7-25 15:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2015-7-25 15:02
好好 想一想   打火机中 明明看到时 液体的丁烷气   为什么  放出来  是气体 没有压力时为气体   有了适当 ...

明白了,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-7-25 15:37:05 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2015-7-25 15:02
好好 想一想   打火机中 明明看到时 液体的丁烷气   为什么  放出来  是气体 没有压力时为气体   有了适当 ...

问下师傅,218w的R12压机,需加多少氟啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 05:35 , Processed in 0.060619 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表