10P冷库降温慢,求助

[复制链接]
发表于 2015-7-24 20:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
10皮冷库.最多降零下9度,电流15,环温29,高压14,低压0.3,7号膨胀阀。最初原因膨胀阀堵清洗后出现故障。散热器清洗完美。请教一下是什么故障
发表于 2015-7-24 21:16:49 | 显示全部楼层
查清膨胀阀堵的原因
发表于 2015-7-24 21:17:45 来自手机 | 显示全部楼层
冰堵了吧。
发表于 2015-7-24 21:26:23 | 显示全部楼层
库温-9度R22制冷剂低压应该1.7公斤左右压力,应该缺制冷剂
 楼主| 发表于 2015-7-24 21:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2015-7-24 21:26
库温-9度R22制冷剂低压应该1.7公斤左右压力,应该缺制冷剂

但是高压高了
 楼主| 发表于 2015-7-24 21:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
冷库新手谢谢了
发表于 2015-7-25 02:02:38 | 显示全部楼层

请规范自己的专业,压力的单位也不写,到底是MPa还是kg?
R22 制冷剂,库温-9度,此时的蒸发温度约-14度左右,对应的压力约为0.307MPa绝压=0.207MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.0.25MPa表压左右,低压压力过低,制冷量下降,库温下不去。
先把膨胀阀的调节杆调回至中间部位,以后不要随便调动了。低压过低,足以说明系统中的制冷剂不足!待制冷剂加足了,回气压力就会与当时库温下的蒸发温度(压力)基本相对应。
如果压力单位是公斤,风冷式冷凝器,环温29度,冷凝温度应比环温高10~15度,即为39~44度,对应的冷凝压力1.498~1.690MPa绝压=1.398~1.596MPa表压,你的高压为14公斤,反应得一点也不会高。
发表于 2015-7-26 22:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
R22 制冷剂,库温-9度,此时的蒸发温度约-14度左右,对应的压力约为0.307MPa绝压=0.207MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.0.25MPa表压左右,低压压力过低,制冷量下降,库温下不-。。不理解扣除压损,不是O,2以下多?,怎么变o,25了。还有它原来加到0.3的怎成氟少了。???
发表于 2015-7-26 22:10:17 来自手机 | 显示全部楼层
大师多指点。搞糊途了。
发表于 2015-7-26 23:12:46 | 显示全部楼层
冷库制冷剂不是用R22,你看看主机有标,看好了告诉俺,俺会指导你,明白吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:20 , Processed in 0.066349 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表