空调加氟

[复制链接]
发表于 2015-7-23 17:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金币
   本人新手,想问一下同行前辈们,在放掉定频空调的氟后,怎么样正确重新加氟进去,要注意那方面的问题,听说操作不当会造成压缩机爆炸的。。。

最佳答案

查看完整内容

定频不需要抽真空。你直接开机 接上液瓶。松开小管。用拇指把小管吸气堵住。让压缩机本身把机器里面的空气排出。时间不好说直接感觉,感觉没气出来了。就打开液瓶。让空调把制冷液吸进去。在让他自动的把液排出循环俩次,。在把小管接上。加液就好。现在的天气加到4.5就成了
发表于 2015-7-23 17:28:21 | 显示全部楼层
定频不需要抽真空。你直接开机 接上液瓶。松开小管。用拇指把小管吸气堵住。让压缩机本身把机器里面的空气排出。时间不好说直接感觉,感觉没气出来了。就打开液瓶。让空调把制冷液吸进去。在让他自动的把液排出循环俩次,。在把小管接上。加液就好。现在的天气加到4.5就成了
发表于 2015-7-23 17:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
要是里面一点都没有了,最好抽真空。再往里加。压力表加到4.5到到5.0公斤就行。看不懂压力就用电子秤定量加。机器上有重量
发表于 2015-7-23 17:36:03 来自手机 | 显示全部楼层
不用真空泵也行。不过和你说也不会太明白。不要喷我
发表于 2015-7-23 17:38:18 来自手机 | 显示全部楼层
别怕,没你想象中那么容易爆炸,只要你不要违规的操作,多跟师傅学习
发表于 2015-7-23 17:40:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 楠溪江 于 2015-7-23 17:41 编辑

定频加液加到5个压力,变频的抽空定量加~~
害怕爆炸的话,就不要干这一行~~
这一行太危险,太累,太苦,挣钱也不多~~
发表于 2015-7-23 17:52:56 | 显示全部楼层
5个压是最高了 一般3到4个半 也不能低于3
发表于 2015-7-23 18:01:28 | 显示全部楼层
最好用钳形表一边测着电流,一边看着运行压力。电流一般4至5安。压力一般4个至4个多一点。
发表于 2015-7-23 18:14:50 | 显示全部楼层
82822 发表于 2015-7-23 17:52
5个压是最高了 一般3到4个半 也不能低于3

那是看环境的温度了,冬天的话,就只有3个压力左右了,如果环境超过30度以上,最少4个压力以上
发表于 2015-7-23 18:20:28 | 显示全部楼层
本人也新手,加氧都带称和正空泵,抽真空按照P数大小抽的时间不定正常是15分以上,加氧是定量加,管道加长在另算加。同样新手我从不图快。做事一步一步来。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 12:07 , Processed in 0.060674 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表