电机通电为何跳闸?

[复制链接]
发表于 2015-7-22 20:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
什么电机?380V还是220V?用户接线用空开还是其它?电流值多少?
发表于 2015-7-22 20:39:26 | 显示全部楼层
故障不详  不好评论
发表于 2015-7-22 20:52:58 | 显示全部楼层
启动前电压?启动后电压?电流?跳闸的开关型号?
发表于 2015-7-22 21:04:51 | 显示全部楼层

摇表测一下,确实电机不漏电的情况下,就是漏保有问题
发表于 2015-7-22 21:15:48 | 显示全部楼层
我遇到过一次用户换过三台电机,(一台修复的上去开机运行就跳漏保,后来换新机两台上去只要开机运行就跳漏保)我测过电机全是好的,后来发现机器运转时传动部分给线路磨破造成漏电跳闸的。你应该去检查下线路。
发表于 2015-7-23 12:00:32 | 显示全部楼层
不用说空开坏了,换一个就行。
发表于 2015-7-24 14:37:38 | 显示全部楼层
查一下线路,要是线路正常直接把漏保换掉就好啦,这问题好处理的,不要和客户抬杠,用事实说明真相。
发表于 2015-7-24 15:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
他家空开坏啦,换个空开就可以了。
发表于 2015-7-24 15:55:01 | 显示全部楼层

先用500V摇表测绝缘电阻正常在测电流要是正常就是用户家的漏保有问题
发表于 2015-7-24 16:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
检查会不会漏电。