楼主: 陈氏家修

冰柜二次节流实验成功。

  [复制链接]
发表于 2015-7-21 23:14:19 | 显示全部楼层

你的温控探头贴近铝板了,悬空试试温度为多少度o指箱内温度。
 楼主| 发表于 2015-7-21 23:15:31 | 显示全部楼层
缘来如此香 发表于 2015-7-21 23:14
你的温控探头贴近铝板了,悬空试试温度为多少度o指箱内温度。

对,探头确实贴近铝板了。
发表于 2015-7-21 23:31:37 | 显示全部楼层
什么二次节流,简值是画蛇添足,你试机这样久。温度能不降到-15吗?系统越简洁,故障率越低,这道理你懂吗?还说实验成功。
发表于 2015-7-21 23:33:21 | 显示全部楼层
楼主的制冷剂是先到冷藏再到冷冻,冷藏过到冷冻用了30CM3MM的细管进行二次节流,这样起到冷藏温度刚好冷冻效果更佳的作用是吗,我没搞过冰柜,有机会试试
发表于 2015-7-21 23:35:10 | 显示全部楼层
陈氏家修 发表于 2015-7-21 23:15
对,探头确实贴近铝板了。

这样相当于在测铝板表面温度,实际箱内空间温度没铝板冷。就好象你手摸铝板冻的手痛,离开铝板就感觉不冻了就好象刚开空调靠近内机风口温度低些,整个房间温度还是高一些一样的道理,这个降温过程达到冷平衡要一定时间才能稳定。你测的铝板表面温度意义不大。
发表于 2015-7-21 23:42:08 | 显示全部楼层
我二次节流没用过毛细管,6个的管子出口捏小点就行了。
发表于 2015-7-21 23:49:46 | 显示全部楼层
冷藏管接那么厚的霜,F有没有加多?回路管是不是结很厚的霜?冷藏-15°,盘那么的冰柜还是头次听说。二次节流,压缩机的负荷大大增加。不知道压缩机寿命有多久,愿不要返工。
发表于 2015-7-22 00:54:40 | 显示全部楼层
兴隆旧货 发表于 2015-7-21 23:49
冷藏管接那么厚的霜,F有没有加多?回路管是不是结很厚的霜?冷藏-15°,盘那么的冰柜还是头次听说。二 ...

二次节流,目的是为了提高保鲜室的蒸发压力,从而提高蒸发温度,你没有听说,说明你没有拆过冰柜
发表于 2015-7-22 09:00:34 | 显示全部楼层
又学到新东西了
发表于 2015-7-22 12:52:37 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2015-7-22 00:54
二次节流,目的是为了提高保鲜室的蒸发压力,从而提高蒸发温度,你没有听说,说明你没有拆过冰柜

冰柜拆过不少,碰到二次节流的就没有。在制冷设备中见到二次节流的一般都是采用双级压缩机的、个人觉得在冰柜中使用二次节流弊大于利,压缩机功率大大提高,增加用户的耗电量,缩短压缩机寿命。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 07:43 , Processed in 0.057840 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表