请问大家一个问题,有的冷库为什么用温控器控制电磁阀来负压停机?

[复制链接]
发表于 2015-7-21 15:45:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问大家一个问题,有的冷库为什么用温控器控制电磁阀来负压停机?懂得来说说,
这种控制有什么好处和坏处,容易出现哪些问题?
发表于 2015-7-21 16:52:35 | 显示全部楼层
遇见过,设到负30度就自动停机,还没有时间去看主控电路,有请楼下高手帮分析
发表于 2015-7-21 19:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
减小起动时负荷
 楼主| 发表于 2015-7-21 21:39:25 来自手机 | 显示全部楼层
我分析是,靠负压停机,是为了把蒸发器和管路的制冷剂洗走,防止下次开机压缩机吸入大量的液体,造成液击,温度控制压缩机启停的,刚一开机会造成低压过高,我分析的,荣昌老师不知道对不对?
发表于 2015-7-22 01:01:30 | 显示全部楼层
温控器直接控制电磁阀,当温度达到关闭电磁阀,低压压力控制器动作 压缩机停机,低压停机是为了不让太多制冷剂进入蒸发器,防止二次开机 对于压缩机湿冲(液击)
 楼主| 发表于 2015-7-22 07:35:08 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-7-22 01:01
温控器直接控制电磁阀,当温度达到关闭电磁阀,低压压力控制器动作 压缩机停机,低压停机是为了不让太多制 ...

但是这个压力不太好调整,是吧,也可能是电磁阀关闭了,高压高了停机的
发表于 2015-7-22 22:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-7-22 01:01
温控器直接控制电磁阀,当温度达到关闭电磁阀,低压压力控制器动作 压缩机停机,低压停机是为了不让太多制 ...

路过,学习下
发表于 2015-7-22 23:16:35 | 显示全部楼层
yangbin0322 发表于 2015-7-22 07:35
但是这个压力不太好调整,是吧,也可能是电磁阀关闭了,高压高了停机的

很好调整的,你的懂得他的原理,  上面有两个螺丝 顺时针调整压力低 逆时针调整是压力高  
 楼主| 发表于 2015-7-23 08:05:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个我知道,调整压力大小谁不会,我的意思是再没有高压保护之前,低压先保护,你总不能为了先让低压保护而把高压调的很高吧
发表于 2015-7-25 21:56:11 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-7-22 01:01
温控器直接控制电磁阀,当温度达到关闭电磁阀,低压压力控制器动作 压缩机停机,低压停机是为了不让太多制 ...

咨询下,是不是所有连接干燥瓶带电磁阀的冷库,都要做成负压停机?或是可以做成其它什么停机方式?这时,电磁阀还能起什么作用?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:40 , Processed in 0.061045 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表