电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4149|回复: 17

意大利制冷机请老师帮忙看下什么问题

[复制链接]
发表于 2015-7-20 15:13:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
丹佛斯压缩机加制冷剂R407C的时候是从压缩机的低压口加入的,加了4.2KG,系统有电磁阀,气液分离器,过滤器, 待机的时候高压10,低压5.4,工作时候高压13.7,低压3.4,试液镜中有气泡,之前加制冷剂的时候是从压缩机的低压口加入的,冷冻油和制冷剂有混合,视油镜看不到油位,启动后有气泡,启动时候膨胀阀前面温度高,后面温度低,压缩机头以下有冷凝水
 楼主| 发表于 2015-7-20 21:01:13 | 显示全部楼层

制冷机故障,请老师帮忙分析下问题

设备是进口的制冷机,用的是丹佛斯的压缩机,里面配置气液分离器、过滤器、电磁阀
有几台机器经常出现低压低报警0.5,膨胀阀处结冰,气液分离器液位高
还有一台前天更换了制冷机和膨胀阀,加制冷机的时候是从压缩机的低压口直接加的,制冷机和冷冻油有混合,开机后低压过高,压缩机机头以下处冷凝水较多,减小膨胀阀还是一样,压缩机有些串气,高低压差在5bar左右,运行的时候高压10,低压3.2,停机两小时后高低压平衡在7左右
负载温度1度左右


压缩机功率 17.34KW,制冷机是R407C

请看图片
360截图20150720205631473.jpg 360截图20150720205659360.jpg 360截图20150720205642066.jpg 360截图20150720205648564.jpg 360截图20150720205653534.jpg 360截图20150720205715733.jpg 360截图20150720205735880.jpg
360截图20150720205708346.jpg
 楼主| 发表于 2015-7-20 21:36:48 | 显示全部楼层
荣昌老师能帮忙看下吗?
发表于 2015-7-20 22:02:11 | 显示全部楼层
没看明白,
发表于 2015-7-20 23:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
丹佛斯旗下压缩机品牌严格说叫百福马!还有兄弟你确定是搞这行的?
发表于 2015-7-21 05:32:30 | 显示全部楼层
shandragon 发表于 2015-7-20 21:36
荣昌老师能帮忙看下吗?

细看了几遍,不知最终你要说明什么?有什么疑问。
低压压力的高低是根据制冷温度随时变化的,都没说明是什么制冷装置?当时的制冷温度多少?低压高,说明此时的制冷温度高。也不要追求什么平衡压力,一点作用都没有!此时的高低压压力,并不能说明压缩机存在“串气”!
“压缩机头以下有冷凝水”,这种立式的全封压缩机,整个压缩机都叫“机头”,应该说压缩机的下部有冷凝水。
膨胀阀的调节杆应处中间或基本中间位置上,以后不要随便调动。调至中间位置运转半小时左右,如果视液镜里还有气泡,说明制冷剂还没加足,以刚消除气泡为准。
 楼主| 发表于 2015-7-21 06:53:35 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器里面循环的是乙二醇,温度在5度左右,乙二醇连接冷却塔,冷却塔里面循环化学药品,要求温度在7.5度,冷凝器里面循环的是冷却水,温度在20度左右,压缩机设定制冷温度到1度,运行高压13,低压1.0,膨胀阀处有结冰,负载制冷降不下来
 楼主| 发表于 2015-7-21 06:58:41 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-21 05:32
细看了几遍,不知最终你要说明什么?有什么疑问。
低压压力的高低是根据制冷温度随时变化的,都没说明是 ...

蒸发器里面循环的是乙二醇,温度在5度左右,乙二醇连接冷却塔,冷却塔里面循环化学药品,要求温度在7.5度,冷凝器里面循环的是冷却水,温度在20度左右,压缩机设定制冷温度到1度,运行高压13,低压1.0,膨胀阀处有结冰,负载(化学药品)制冷降不下来
发表于 2015-7-21 07:19:44 | 显示全部楼层
shandragon 发表于 2015-7-21 06:58
蒸发器里面循环的是乙二醇,温度在5度左右,乙二醇连接冷却塔,冷却塔里面循环化学药品,要求温度在7.5度 ...

乙二醇的浓度要保证,否则系统再好也制冷不下去。应配制在-10度左右的浓度(比最底制冷温度低10度)。
5度的制冷温度,蒸发温度约为0度左右,对照R407c的热力性质,0度时对用的压力约为0.549MPa绝压=0.449MPa表压,就是扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.4MPa左右!膨胀阀结冰,就足以说明膨胀阀的开度小了,或者系统中的制冷剂仍不足。并不是低压高了,而是低了。先把膨胀阀的调节杆旋至中间位置再说。
当制冷温度在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!这是原则!!!0度以上会结霜(冰),说明低压压力低了,制冷量小了。
 楼主| 发表于 2015-7-21 08:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
乙二醇的浓度配比在-10度大概是多少电导率?这边只有一个电导率表测量的乙二醇的浓度…
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:41 , Processed in 0.067237 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.