变频器跳闸

[复制链接]
发表于 2015-7-19 20:50:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
公司新进锅炉,试机正常。过了两天送电跳闸,查电路总线接变频器,测量没短路。拆除后可以送上电,是变频器坏了吗?
发表于 2015-7-19 21:34:09 | 显示全部楼层
应该是空气开关损坏了,一般是负载电流过大造成,必须更换一个电流大一点的空气开关应该可以解决经常跳闸问题,常用的是16A,32A 40A 50A 63A,,如果你用16A的会跳闸,你就换做32A或40A,如果40A可以换成63A,一般可以解决问题。一个空气开关10元钱左右。
 楼主| 发表于 2015-7-20 08:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
没有负载。空机跳闸,拆除就能送电
发表于 2015-7-20 10:02:34 | 显示全部楼层
先确定变频器负载是否正常。原后测量变频器进线和出线端是否有短路故障,如无故障更换大一点的断路器。
发表于 2015-7-20 11:42:45 | 显示全部楼层
变频器不要用带漏保的控制开关,还有就是控制程序是否错误。
发表于 2015-8-13 16:53:31 | 显示全部楼层
总线为何要接接变频器?
发表于 2015-8-20 00:46:11 | 显示全部楼层
变频器前应装多大的空开是有规范的,一般说明书上就有。
发表于 2015-8-20 12:29:53 | 显示全部楼层
很可能是进线整流模块坏。
发表于 2016-1-4 19:38:11 | 显示全部楼层
测测变频器输入端直流电阻吧
发表于 2016-1-16 08:45:55 | 显示全部楼层
逐步排查,有发论坛的功夫可以多查一些问题