第一次给美的变频空调加液

[复制链接]
发表于 2015-7-19 20:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去加液410     铭牌加1030克     我加了瓶装的二瓶     发现细管还接霜    可摸室内蒸发器已经有露水了   我就没有在加     药水到底够吗    请大家分析
发表于 2015-7-19 20:41:32 | 显示全部楼层
410的要重新全部抽空,再定量加。
发表于 2015-7-19 20:50:19 | 显示全部楼层
乱套!是么模式工作?变频要设定为定频模式后,再看电流及压力冲注,时间要一个半时左右。
 楼主| 发表于 2015-7-20 11:31:19 | 显示全部楼层
我是抽空了  买的小瓶  表650克    加二瓶     空调标1030克
发表于 2015-7-20 14:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空 定量加 一瓶没有650克 自己拿空瓶秤一下
 楼主| 发表于 2015-7-20 15:40:23 | 显示全部楼层
谢谢回复   下次称称看   变频第一次   没有经念  
发表于 2015-7-20 16:58:58 | 显示全部楼层

抽真空! 定量加!
发表于 2015-7-20 17:26:54 | 显示全部楼层
压力到了0.8没有?

虽然有很多因素,但也是可以参考一下
发表于 2015-7-20 17:39:47 | 显示全部楼层
停机情况下抽真空 定量加
发表于 2015-7-20 18:14:57 来自手机 | 显示全部楼层
没事,以后就有经验了