冷冻机组 丹佛斯压缩机的制冷剂和冷冻油混合了,可以开机吗???

[复制链接]
发表于 2015-7-19 22:03:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhjw515 于 2015-7-19 22:05 编辑

407C是混合型制冷剂,必须加液体才行,否则影响制冷剂的成分比列影响制冷效果;等机油加热器加热几个小时再开机就可以,如想马上开机也可端来开水拿毛巾对压缩机加热一会儿就可开机。
 楼主| 发表于 2015-7-19 22:06:38 | 显示全部楼层
zhjw515 发表于 2015-7-19 22:03
407C是混合型制冷剂,必须加液体才行,等机油加热器加热几个小时再开机就可以,如想马上开机也可端来开水拿 ...

我使用热风枪在底部加热的,压力升高3bar,原来是7bar,但是还是看不到油位,冷冻油里面好像还是有制冷剂。。。是不是这个情况呢?
发表于 2015-7-19 22:14:23 | 显示全部楼层
你如果在停机状态从低压饵阀加了加了大量的液体制冷剂,压缩机油位肯定会上升,必须加热时间要长些,等制冷剂分离后才能开机。
 楼主| 发表于 2015-7-19 22:30:05 | 显示全部楼层
zhjw515 发表于 2015-7-19 22:14
你如果在停机状态从低压饵阀加了加了大量的液体制冷剂,压缩机油位肯定会上升,必须加热时间要长些,等制冷 ...

我加热了一段时间,现在开机了,气液分离器液位高,低压端压力过低0.5停机,高于14左右,有什么办法处理吗?
发表于 2015-7-19 22:49:48 | 显示全部楼层
把低压保护值调为0MPA,低压阀开小点压缩机继续运行,液体慢慢就会压缩到储液罐里,当然供液阀要关闭,也就是把制冷剂先收到储液罐里。
 楼主| 发表于 2015-7-20 09:44:21 来自手机 | 显示全部楼层
现在低压高了…
 楼主| 发表于 2015-7-20 09:45:12 来自手机 | 显示全部楼层
现在低压高了,待机的时候高压10,低压5.4,工作时候高压13.7,低压3.4,试液镜中有气泡,停机一段时间后高低压就平衡了在7.4左右,之前加制冷剂的时候是从压缩机的低压口加入的,冷冻油和制冷剂有混合,视油镜看不到油位,启动后有气泡,启动时候膨胀阀前面温度高,后面温度低