丹佛斯压缩机加制冷剂R407C的时候是从压缩机的低压口加入的,加了4.2KG,加完后看到油位上升了,是不是制冷剂和冷冻油混合了?现在怎么处理呢?请老师指点下…谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-19 19:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
着急用…请老师辛苦指点下
发表于 2015-7-19 21:05:07 | 显示全部楼层
基本功太差,怎教呢?丹佛斯压缩机组是要高压阀充注气体,用双复表同时观看压力及电流,明白吗?
发表于 2015-7-19 21:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
我也觉得你一点基础都没有!
 楼主| 发表于 2015-7-19 21:26:03 | 显示全部楼层
毅力制冷 发表于 2015-7-19 21:05
基本功太差,怎教呢?丹佛斯压缩机组是要高压阀充注气体,用双复表同时观看压力及电流,明白吗?

实在不好意思。。。之前这样做过一台,一直用着挺好的,没有问题,然后这台有问题就这样加了。。。
这个还有什么办法处理吗? 能开机吗? 还是重新充呢? R407C 不是要充液体吗?
 楼主| 发表于 2015-7-19 21:27:25 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2015-7-19 21:08
我也觉得你一点基础都没有!

能教下不?
这个还有什么办法处理吗? 能开机吗? 还是重新充呢?
发表于 2015-7-19 21:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
随时可以开机
 楼主| 发表于 2015-7-19 21:42:00 | 显示全部楼层

这个情况开机会导致液击吗? 会不会导致膨胀阀油堵?
发表于 2015-7-19 21:48:21 来自手机 | 显示全部楼层
放心开好了!外壳低压腔的压机抗液击能力较强!油堵没那回事!
 楼主| 发表于 2015-7-19 21:51:30 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2015-7-19 21:48
放心开好了!外壳低压腔的压机抗液击能力较强!油堵没那回事!

开机会有什么问题吗?之前这个机子是低压过低,气液分离器液位高,低压至0.7左右,我换了一个膨胀阀,然后充的制冷剂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:37 , Processed in 0.063796 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表