杀你小吊哎 发表于 2015-8-31 23:12
人才啊  没用过大焊枪不知道大的好用啊  **那速度叫一个快啊 42铜管擦擦的 又漂亮  割枪焊 你也是老师傅

老师傅算不上啊,我刚22。我也是上回做一个冷库管径大用大号焊枪都搞不动。然后用割枪加煤气割头焊那叫一个爽啊。秒秒钟就把管子烧红
 楼主| 发表于 2015-12-21 19:14:57 | 显示全部楼层
时间证明,用波纹完全可以,看来理论正确还是管用,我原来听那两个装冷库得就是没有说明理论,谢谢
发表于 2015-12-21 20:55:18 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-21 07:40
想想还是回复一下吧,对你的技术会有好处的。
用割枪(割炬)焊接管路,如果有行内人士在旁,他们会发 ...

在空调制冷维修领域,一般都是用小型氧焊,如果不用割枪,在用户家换压机时铜管退不下来,那才真正要人命,也不是笑话不笑话的问题
发表于 2015-12-23 12:51:39 来自手机 | 显示全部楼层
没有问题,见过早期的冷库都用19的的铜管连接。
发表于 2015-12-24 10:45:34 | 显示全部楼层
22铜管用弯管器轻松搞定,连接处涂小许冷冻油方便连接
有名家电快修 该用户已被删除
发表于 2015-12-26 22:27:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-30 12:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
有名家电快修 发表于 2015-12-26 22:27
不锈钢接铜管  我孤陋寡闻了

可以的用45含量的银焊条对接焊主管道氩弧焊。我一直这么搞不会腐蚀还便宜
发表于 2015-12-30 17:51:30 | 显示全部楼层
当然能
发表于 2016-1-3 12:41:11 | 显示全部楼层
有名家电快修 发表于 2015-12-26 22:27
不锈钢接铜管  我孤陋寡闻了

板式换热器的接头,大多是不锈钢的.
发表于 2016-1-15 12:25:53 | 显示全部楼层
不会爆管 只是有点细