电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5430|回复: 29

冷库排管能用空调波纹管联结吗?

[复制链接]
发表于 2015-7-19 18:56:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位版主,大师们,请教一个问题,昨天装一冷库,排管喇叭头不是太好,32的铜管接头怎么都搞不住漏,只好焊了几根19的波纹管,氟利昂9个压检漏可以了,但今天跟卖配件讲,他说我准备加氟,意思是要不得,我的材料一是他设计,配齐的,我这是装的第一次,喊朋友一起装的,他装的也不多,大家说说可以吗?
 楼主| 发表于 2015-7-19 20:06:09 | 显示全部楼层
是不是问题太弱智了,大家不愿回答啊
发表于 2015-7-19 20:11:00 | 显示全部楼层
排管多粗的?
发表于 2015-7-19 23:25:45 | 显示全部楼层
焊不住是你的焊枪太小了,温度不够,在说机组多大的,温度多少 设计的东西 都报报
 楼主| 发表于 2015-7-20 08:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,排管32的铁管,温度负10-18度,用32的厚铜管联结有困难,没弯管器,只好作好喇叭口后,焊上19的波纹管,才联接好,但有人说冻库用波纹管会爆管,我求教大家。
 楼主| 发表于 2015-7-20 10:44:54 来自手机 | 显示全部楼层
再解释一下,排管联接用22个的厚铜管作好喇叭口后联接,我老是搞不好,有点漏,只好在22的铜管上作好喇叭口后焊接19的空调波纹管,再联接排管,有作冷库的说会爆管,我实在搞不清,所以求教各位有经验的高手。
发表于 2015-7-20 22:26:56 | 显示全部楼层
东方牛仔 发表于 2015-7-20 10:44
再解释一下,排管联接用22个的厚铜管作好喇叭口后联接,我老是搞不好,有点漏,只好在22的铜管上作好喇叭口 ...

爆管是什么原理?别听人瞎说,管不打死折一样用
 楼主| 发表于 2015-7-20 22:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
基本没打死折,我也纳闷,冻库温度低,压力低,怎么会爆管,但他刚才还讲波纹管迟早爆,看来只能让时间检验了,谢谢您的回复。
发表于 2015-7-21 01:23:21 | 显示全部楼层
东方牛仔 发表于 2015-7-20 22:50
基本没打死折,我也纳闷,冻库温度低,压力低,怎么会爆管,但他刚才还讲波纹管迟早爆,看来只能让时间检验 ...

32的管子用20的管子链接就好了 或者用弯头  用弯头成本高 干出来的活好看
发表于 2015-7-21 01:24:56 | 显示全部楼层
东方牛仔 发表于 2015-7-20 08:02
谢谢,排管32的铁管,温度负10-18度,用32的厚铜管联结有困难,没弯管器,只好作好喇叭口后,焊上19的波纹 ...

还有铜铁对焊先把焊粉 上均匀 然后烧一点焊一点 慢慢来,铜铁对焊 本来就不好焊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 04:38 , Processed in 0.066062 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表