电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 394863524

格力单冷2p挂机空调电流10A算正常吗?

[复制链接]
发表于 2015-7-19 22:01:06 | 显示全部楼层
压缩机参数可以查到额定电流的~
一般正常运行情况下在额定的75%左右~
天气很热,环境恶劣情况下,正常运行可以超过额定的~
只要机器正常运行,电流就可以忽视了
发表于 2015-7-19 22:31:59 | 显示全部楼层
2P一般8-9安
发表于 2015-7-19 22:44:45 | 显示全部楼层
百分百不正常,脏堵油堵无处理好。2P机正常工作电流6A左右。
发表于 2015-7-19 22:48:36 | 显示全部楼层
394863524 发表于 2015-7-19 20:53
真空电流2.8A,市电压220v,可是慢慢加到4.8公斤,电流升到11.5a,这样寿命长吗?运行了一天压缩机没保护 ...

压缩机迟早干掉。
发表于 2015-7-19 22:51:19 | 显示全部楼层
格力2匹压力在5的情况下,室外温度35度。电流8.5到9A为正常
发表于 2015-7-19 23:03:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 大年纪学徒 于 2015-7-19 23:06 编辑

电流和压力只作参考,内热交挂满露和大管冻才是标准
发表于 2015-7-20 00:02:05 | 显示全部楼层
我的格力2P,外机标的是1525W,加了4个压不够,电流5.6A左右
发表于 2015-7-20 00:50:30 来自手机 | 显示全部楼层
老款单冷的其实功率很足的,好比后来生产的60的机器,你说正不正常
发表于 2015-7-20 01:32:14 | 显示全部楼层
新机1级能效的3匹才6A。所以每台机都不同的。
发表于 2015-7-20 07:38:46 | 显示全部楼层
毅力制冷 发表于 2015-7-19 22:44
百分百不正常,脏堵油堵无处理好。2P机正常工作电流6A左右。

你的机子好,才6A,
一般的机子8-10A不奇怪、~~~