电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 24340|回复: 42

格力单冷2p挂机空调电流10A算正常吗?

[复制链接]
发表于 2015-7-19 13:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
急!这个空调算正常吗?格力单冷2p挂机,用了3年,一直没人动过,都是我清洗保养的,原来旧压缩机开2分钟电流飘高16a保护停机,现在换了全新松下2p压缩机《广州松下生产的》厂家全新机不保修,新压缩机开机30分钟,出风口12度,低压4.5公斤,电流10a大吗?外机用雪种r22清洗,更换过滤器《很干净》,冷凝器洗了很干净,挂机内风机风量大,有点担心电流过大,机子外壳没有标示电流多大,这个机子运行状态正常不?
QQ图片20150719131259.jpg
QQ图片20150719131305.jpg
QQ图片20150719131310.jpg
发表于 2015-7-19 13:44:21 | 显示全部楼层
有点大了,回气管温度咋样???风机转速咋样?再加雪种
发表于 2015-7-19 14:15:41 | 显示全部楼层
压缩机 运行的时候 电压多少  电压低 电流就大了
发表于 2015-7-19 16:16:26 | 显示全部楼层
电流有点大,压机可能非常烫,注意压力,真空电流多大,管子有没有机油堵塞。边加边注意电流。
发表于 2015-7-19 19:05:50 | 显示全部楼层
2P空调电流10A基本正常!市电电压正常否?
 楼主| 发表于 2015-7-19 20:51:20 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2015-7-19 19:05
2P空调电流10A基本正常!市电电压正常否?

市电压220v,可是慢慢加到4.8公斤,电流升到11.5a,这样寿命长吗?运行了一天压缩机没保护,回气管冷,有水珠。
 楼主| 发表于 2015-7-19 20:53:01 | 显示全部楼层
守望3639 发表于 2015-7-19 16:16
电流有点大,压机可能非常烫,注意压力,真空电流多大,管子有没有机油堵塞。边加边注意电流。

真空电流2.8A,市电压220v,可是慢慢加到4.8公斤,电流升到11.5a,这样寿命长吗?运行了一天压缩机没保护,回气管冷,有水珠。
发表于 2015-7-19 21:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
高了快一半了,我感觉有点大了。
发表于 2015-7-19 21:17:09 | 显示全部楼层
粗略计算每千瓦二安
发表于 2015-7-19 21:17:44 来自手机 | 显示全部楼层
完全正常,别怕,楼上高一半是何依据呢,呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-23 05:01 , Processed in 0.071296 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表