楼主: songwenzhou

三门保鲜柜(大概600升)盘管求教

[复制链接]
发表于 2015-7-18 23:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
songwenzhou 发表于 2015-7-18 22:25
现在高压压力只有0.6低压0.07 只有一根管子结冰。
   现在的效果是把加的氟放了一部分。

过滤器温度手感怎样?机器标注制冷剂多少克?你加了大概多少克?除了这些,再把维修过程讲一下,我分析下。按这里压力看是制冷剂不足。
发表于 2015-7-19 00:27:27 | 显示全部楼层
人呢?效果如何现在?
 楼主| 发表于 2015-7-19 01:19:09 | 显示全部楼层
家电未修 发表于 2015-7-19 00:27
人呢?效果如何现在?

已把0.8mm毛细管 3.5米 更换2米0.6mm 高压压力过高 还有点堵。待明天继续。

维系过程就是 内漏 盘管 8mm铝管10圈大概25 0.8MM毛细管最初2.5米 结露不结霜,加长至3.5米结冰4周高压压力0.7 低压0.05.
 楼主| 发表于 2015-7-19 01:20:25 | 显示全部楼层
13197530068 发表于 2015-7-18 23:48
过滤器温度手感怎样?机器标注制冷剂多少克?你加了大概多少克?除了这些,再把维修过程讲一下,我分析下 ...

过滤器微凉,这也是我纳闷的地方 , 冷凝器都不怎么热。
 楼主| 发表于 2015-7-19 01:21:43 | 显示全部楼层
13197530068 发表于 2015-7-18 23:48
过滤器温度手感怎样?机器标注制冷剂多少克?你加了大概多少克?除了这些,再把维修过程讲一下,我分析下 ...

过滤器微凉,这也是我纳闷的地方 , 冷凝器都不怎么热。
发表于 2015-7-19 10:41:20 来自手机 | 显示全部楼层
songwenzhou 发表于 2015-7-19 01:21
过滤器微凉,这也是我纳闷的地方 , 冷凝器都不怎么热。

没有确定问题所在,又加长又减短,问你制冷剂标注量多少克,修后加了大概多少克,死也不说,唉!慢慢折腾吧!想帮帮你,却心有余而力不足啊!
 楼主| 发表于 2015-7-19 13:37:07 | 显示全部楼层
13197530068 发表于 2015-7-19 10:41
没有确定问题所在,又加长又减短,问你制冷剂标注量多少克,修后加了大概多少克,死也不说,唉!慢慢折腾 ...

这个上面 没有标注,我也没有定量,跟感觉加的!  求指点
发表于 2015-7-19 13:55:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 李王亚斯 于 2015-7-19 13:56 编辑

怎么?原来的毛细管呢?可以用原来的, 不行的话,用原型号的毛细管,找在箱体内的长度加50公分.试机再作 调节.这样简单方便
发表于 2015-7-19 14:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
songwenzhou 发表于 2015-7-19 13:37
这个上面 没有标注,我也没有定量,跟感觉加的!  求指点

把低压加到0.1Mpa,然后观察高压压力和过滤器手感温度再说。
发表于 2015-7-19 14:16:26 | 显示全部楼层
0.7毛细管用1.2-1.5米试试看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 20:36 , Processed in 0.054821 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表