请大师帮忙看看这台中央空调是否是冷凝器问题?

[复制链接]
发表于 2015-7-19 13:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
贝莱特这机子不好,漏的地方比较多
发表于 2015-7-19 21:25:29 来自手机 | 显示全部楼层
如果机器以前好的而且没人先动过八成冷却出问题了!水流量;进出水压力、压差……准备通冷凝器哦!
发表于 2015-7-19 22:49:19 来自手机 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-7-19 09:22
麻烦估算一下整个系统清洗下来清洗剂成本要多少?谢谢!

这每个冷凝器换热管估计有80多根吧,不知冷却水管路多长,手工通炮成本不高的,不好说明的。
 楼主| 发表于 2015-7-20 21:47:13 | 显示全部楼层
今天去拆开了一个冷凝器,冷凝器确实堵了,清洗完再装机看