请大师帮忙看看这台中央空调是否是冷凝器问题?

[复制链接]
发表于 2015-7-18 21:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 乌海宇翔 于 2015-7-18 21:11 编辑

一机两台制冷系统都是报高压故障,整机通电1号机组工作刚开始高压1.5mp,低压0.75mp。不到5分钟高压升到2MP保护,低压基本不变,接着2号机组工作压力和故障一样。想看一下膨胀阀前管是否热时再起机复位不了,没能观察到。

冷凝器可以放出水来,机组用水都没有进行处理。机组离我这比较远,现在判断不了是否是水冷冷凝器问题导致的高压偏高,请大师们讲讲是什么原因导致的两套独立的制冷系统同时出现高低压都偏高?这套系统水系统如果清洗大概需要多少清洗剂?此机出现故障怎样快速复位?
IMG_20150718_162118.jpg
IMG_20150718_165339.jpg
IMG_20150718_162100.jpg
IMG_20150718_170041.jpg
$5F2[7LJ}13MKSP5J`XGV6N.png
发表于 2015-7-18 22:20:19 | 显示全部楼层
通散热水炮
发表于 2015-7-18 22:28:11 | 显示全部楼层
冷凝器要清洗
发表于 2015-7-18 23:24:40 来自手机 | 显示全部楼层
看着这机房和设备卫生这么差,肯定保养没做好,首选冷凝器换热不好,排除冷却水不足问题,就开拆通炮了。
 楼主| 发表于 2015-7-19 09:22:46 | 显示全部楼层
binice 发表于 2015-7-18 23:24
看着这机房和设备卫生这么差,肯定保养没做好,首选冷凝器换热不好,排除冷却水不足问题,就开拆通炮了。

麻烦估算一下整个系统清洗下来清洗剂成本要多少?谢谢!
发表于 2015-7-19 10:16:20 | 显示全部楼层
冷却不足啊。。。。。。
发表于 2015-7-19 10:17:38 | 显示全部楼层
有钱赚了。。。。。。。
发表于 2015-7-19 10:18:56 | 显示全部楼层
好,你们生意真好。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-7-19 10:25:06 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2015-7-19 10:18
好,你们生意真好。。。。。。。。

钱到手才算,目前钱到手的机率太低
发表于 2015-7-19 10:33:33 | 显示全部楼层
清洗冷凝器,检查冷却循环水量够不够,冷却塔散热效果
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:36 , Processed in 0.067077 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表