高压不热,低压不凉!

[复制链接]
发表于 2015-7-18 12:28:43 | 显示全部楼层
冰堵了,放掉佛,换过滤器,重新抽空加佛
 楼主| 发表于 2015-7-18 13:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
陆良缘 发表于 2015-7-18 11:54
焊接不错,你没清洗管路就修了吗???

怎么清???
 楼主| 发表于 2015-7-18 13:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
维修达人521 发表于 2015-7-18 12:28
冰堵了,放掉佛,换过滤器,重新抽空加佛

加点甲醇吧?
 楼主| 发表于 2015-7-18 13:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
大真探 发表于 2015-7-18 12:11
表压打到-0.1就是堵了

恩冰堵,我关机等俩小时就好了,但是开机半小时又堵。
发表于 2015-7-18 15:44:48 | 显示全部楼层
用氮气吹洗管路后再换过滤器,再抽空充氟,一都都可以决解问题,尽量不用甲醇。
发表于 2015-7-18 18:07:15 | 显示全部楼层
爱你之我也 发表于 2015-7-18 13:49
恩冰堵,我关机等俩小时就好了,但是开机半小时又堵。

百分之百的冰堵了。重新抽真空。换过滤器。