新手求助 冰库加错制冷剂

[复制链接]
发表于 2015-7-18 09:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天发过一贴 低压管结冰的问题 今天客户冰库不启动了 好像是压力开关保护了 室外机低压接近0  高压0.5-0.6mpa 室内铭牌是R22 室外贴了张纸的铭牌 却写着R404A制冷剂 我昨天加的是R22 是不是加错制冷剂堵掉了 因为是新手 不会处理这种问题 请大家帮忙出点主意
发表于 2015-7-18 10:04:19 | 显示全部楼层
抽出来另加。
发表于 2015-7-18 10:15:54 | 显示全部楼层
抽空从新加,看压缩机上的名牌
发表于 2015-7-18 10:52:20 | 显示全部楼层
不管什么制冷设备,都是看压缩机上的制冷剂的型号来加注的,
发表于 2015-7-18 10:52:46 | 显示全部楼层
制冷剂以室外机及压缩机铭牌为准!看你压力都那么低加够了吗?
发表于 2015-7-18 10:53:58 | 显示全部楼层
低压管结冰加制冷剂做什么?
 楼主| 发表于 2015-7-18 11:15:17 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-7-18 10:53
低压管结冰加制冷剂做什么?

新手哎  我错了
 楼主| 发表于 2015-7-18 11:16:43 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-7-18 10:52
制冷剂以室外机及压缩机铭牌为准!看你压力都那么低加够了吗?

室外写着是R404A我没主意 只看了室内的 所以加错了 现在不知道是堵了还是漏完了 昨天下午低压0.2mpa
高压1.5MPA
发表于 2015-7-18 12:01:41 | 显示全部楼层
qq764162176 发表于 2015-7-18 11:16
室外写着是R404A我没主意 只看了室内的 所以加错了 现在不知道是堵了还是漏完了 昨天下午低压0.2mpa
高 ...

听一下膨胀阀有无液体喷发声音就知道是不是堵了
发表于 2015-7-18 12:04:59 | 显示全部楼层
qq764162176 发表于 2015-7-18 11:16
室外写着是R404A我没主意 只看了室内的 所以加错了 现在不知道是堵了还是漏完了 昨天下午低压0.2mpa
高 ...

现在的气温R22堵高压也不会是0.5--0.6MP
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:26 , Processed in 0.064589 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表