电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6283|回复: 16

小型冰库粗管结冰求助

[复制链接]
发表于 2015-7-17 19:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个10平方的小型冰库 380v 3P的 室内铭牌写着R22制冷剂 制冷量5KW 室外铭牌却写着R404a制冷剂  现在问题是说用户冰库比以前很耗电 然后室外机接头处的粗管结很厚的冰 室内到室外估计都结冰了 一停机包扎的管子都滴水  室外机压力表显示低压0.2MPA 高压1.5MPA左右 冰库温度显示-18°  请问是制冷剂不足吗 然后不知道到底是R22还是R404A制冷剂 有办法辨别吗
发表于 2015-7-17 19:43:53 | 显示全部楼层
制冷剂太多了吧
发表于 2015-7-17 20:18:14 | 显示全部楼层
制冷剂加多了放掉点就好了
发表于 2015-7-17 20:43:45 | 显示全部楼层
风扇运转正常吗
 楼主| 发表于 2015-7-17 21:03:17 | 显示全部楼层
盘管型冷库哦 风扇什么都正常 制冷剂太多了啊
发表于 2015-7-17 21:13:37 | 显示全部楼层
qq764162176 发表于 2015-7-17 21:03
盘管型冷库哦 风扇什么都正常 制冷剂太多了啊

到底是哪种制冷剂,停机一天后查看压力与R22和R404a制冷剂的压力比较,看哪种压力和温度与《对照表》相似,那就是哪种制冷剂。
先把膨胀阀的调节杆旋至中间位置上再说。
发表于 2015-7-17 21:28:07 | 显示全部楼层
qq764162176 发表于 2015-7-17 21:03
盘管型冷库哦 风扇什么都正常 制冷剂太多了啊

盘管库内机怎么还有名牌?看一下压缩机上标的是什么制冷剂?
发表于 2015-7-17 21:35:37 | 显示全部楼层
我是来学习经验的,一般粗管结冰,我是认为蒸发不良或者节流不当
发表于 2015-9-9 12:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
忠强 发表于 2015-7-17 20:18
制冷剂加多了放掉点就好了

有个疑问,制冷剂多能不能不放掉,先调节膨胀阀,让制冷剂压缩在储液瓶吗?
第一,按照荣昌师傅的方法,r22 负18度蒸发压力应该在1.1/1.0   

第二,先确定膨胀阀是否有动过,是否调的过大,如果有动过就先调小膨胀阀看看,如果没动过就放掉一点制冷剂!

第三,粗管结冰,是不是蒸发器严重满霜?风扇问题?化霜问题?无法交换冷量?导致冷量后移,原来粗管的霜就慢慢变成冰?

以上是否正确,学习学习
发表于 2015-9-9 12:49:39 来自手机 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-7-17 21:28
盘管库内机怎么还有名牌?看一下压缩机上标的是什么制冷剂?

认同,制冷剂跟的是压缩机,换压缩机也就是看原来压缩机是什么制冷剂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 09:32 , Processed in 0.065626 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表