请问压缩机是缺氟结霜还是氟多结霜

[复制链接]
发表于 2015-7-17 13:17:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台小冷库,粮库15度,肉库-17度,菜库,1度,刚开机一小时,肉库-15度时压缩机结霜到油镜,高压12公斤,低压1公斤,視液镜有气泡,膨胀阀也结霜,r22水冷
发表于 2015-7-17 14:23:04 | 显示全部楼层
调整下澎胀阀会有更好的效果吧。前段时间我也遇到这种情况
 楼主| 发表于 2015-7-17 14:29:46 来自手机 | 显示全部楼层
2台压缩机,一台结霜不严重,这一台严重,导致接线盒里有潮气了,荣昌老师在吗?帮忙看看
发表于 2015-7-17 14:30:13 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂加的多了
发表于 2015-7-17 20:53:16 | 显示全部楼层
微尘78 发表于 2015-7-17 14:29
2台压缩机,一台结霜不严重,这一台严重,导致接线盒里有潮气了,荣昌老师在吗?帮忙看看

先把膨胀阀的调节杆旋至中间或基本中间位置上,运行20分钟后压缩机上的霜应逐渐融化,最终应全部融化掉!压缩机机体的任何部位,在任何情况下,都不得有结霜现象出现!这是原则。库温在0度以下时,结霜只能到压缩机的吸气阀为止。
如果调节杆已经在中间位置上,压缩机上的霜不融化,足以说明系统制冷剂过多,或膨胀阀配置过大。
水冷式冷凝器,进出水温差应控制在2~3度左右,冷凝温度应比冷却水的出水温度高4~6度。
 楼主| 发表于 2015-7-18 16:54:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师,已经解决了,制冷剂多了,把一号系统的制冷剂排到2号,一号系统正常了,判定就是氟多了,再把2号系统氟放了点,现在压缩机结霜到回气口,如果全不结霜,压缩机有可能会超温报警
发表于 2015-7-20 17:56:03 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-17 20:53
先把膨胀阀的调节杆旋至中间或基本中间位置上,运行20分钟后压缩机上的霜应逐渐融化,最终应全部融化掉! ...

好经验,学习了
发表于 2015-7-22 06:55:31 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-17 20:53
先把膨胀阀的调节杆旋至中间或基本中间位置上,运行20分钟后压缩机上的霜应逐渐融化,最终应全部融化掉! ...

请教荣昌老师,制冷系统在满负荷状况下,热力膨胀阀(电子膨胀阀)的开启度在多大范围内是正常的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:20 , Processed in 0.057536 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表