发表于 2015-7-17 08:31:37 | 显示全部楼层
测量下压机的阻值就知道了。
 楼主| 发表于 2015-7-17 08:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
CTVbmm 发表于 2015-7-17 07:42
看制冷剂很快就能分辨

410与22的区别?
 楼主| 发表于 2015-7-17 08:34:23 来自手机 | 显示全部楼层
CTVbmm 发表于 2015-7-17 07:44
拆开外机接线盒也可以一眼看出来  定频只有4到5根线   变频有两组插头

恰恰如此,定频也有两组,还有一个热敏电阻插头
 楼主| 发表于 2015-7-17 08:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
维修达人521 发表于 2015-7-17 08:21
那你看外机,有变频板啊,定频机外机没有电路板啊

看来这个问题不好解决啊
发表于 2015-7-17 08:44:35 | 显示全部楼层
最简单的方法是,打开外机上盖,有启动电容的是定频压机,无启动电容的是变频压机。各位大侠不知道我对不?
发表于 2015-7-17 09:13:58 | 显示全部楼层
410与22都有定变频。我告诉最简单的方法,看铭牌,制冷量是定值的话绝对是定频,变频机都是标一个变量。
发表于 2015-7-17 13:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
看中国能效标识,制冷量固定的是定频,制冷量是一个范围的是变频
发表于 2015-7-17 14:01:56 | 显示全部楼层
看型号。铭牌。
发表于 2015-7-18 21:56:12 | 显示全部楼层
看来这个问题不好解决啊
\
发表于 2015-7-19 06:43:23 来自手机 | 显示全部楼层