楼主: MEIBIN316300

冰柜新换压缩机结露不结霜

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-7-15 16:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2015-7-15 16:52
压机偏小了    l88cy  制冷量155     qd75y   制冷量119   最好换大点     你应该选择qd88y

不好意思,这个压机是QD103Y的。现在就是工作五分钟停机五分钟
发表于 2015-7-15 18:34:42 来自手机 | 显示全部楼层
其他没有动?
 楼主| 发表于 2015-7-15 18:53:22 来自手机 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2015-7-15 18:34
其他没有动?

干燥过滤器也是换新的,管道也用冷煤冲过。现在就是停机开机频繁。我师傅说只要能自动停机开机就行了
发表于 2015-7-15 19:20:21 来自手机 | 显示全部楼层
回气管结露还是
发表于 2015-7-15 19:21:20 来自手机 | 显示全部楼层
看你的表氟好像少点
发表于 2015-7-15 19:49:29 来自手机 | 显示全部楼层
很多新的干燥过滤器要烧透才没有水份
发表于 2015-7-15 20:09:42 | 显示全部楼层
系统已经很正常了,开停也没什么问题,夏天空箱试机频繁是正常现象。
发表于 2015-7-15 20:13:25 | 显示全部楼层
至于低压较低,是压缩机换大了的现象。低压低一些蒸发温度低,对停机是有利的,关键是冷凝器的散热是不是足够好。
发表于 2015-7-15 20:28:27 | 显示全部楼层
是自动停机吗?有没测过停机的温度,先解决停机是什么原因.
 楼主| 发表于 2015-7-15 20:32:33 来自手机 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2015-7-15 19:20
回气管结露还是

回气管结露