楼主: ljslwxz

我是这样给变频空调加氟的

  [复制链接]
发表于 2015-7-14 20:37:41 | 显示全部楼层
抽空定量加简单多了
发表于 2015-7-14 21:03:56 来自手机 | 显示全部楼层
410还是抽空定量吧
发表于 2015-7-14 21:05:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 小李电器维修 于 2015-7-14 21:09 编辑

有点脱裤子放屁,麻烦,410变频空调你的方法,效果大大折扣。一个电子称按要求加,什么问题没有。效果好用户会夸赞你的技术的
发表于 2015-7-14 21:20:07 | 显示全部楼层
回收制冷剂这种方法很不安全,不太赞同。
发表于 2015-7-14 21:54:44 | 显示全部楼层
回收制冷剂这种方法很不安全,如果再使用回收来的,制冷剂,会造成制冷效果差地.
发表于 2015-7-14 22:03:59 | 显示全部楼层
楼主真是胆大,制热时410压力多大,相信大家都知道,楼主收的残余410,本身比例就不对了。你这么干,太危险了,大家别学啊,出了问题就不是节约这几个钱的问题了。
发表于 2015-7-14 22:20:28 来自手机 | 显示全部楼层
氟还是不要回收的好,万一气管爆了呢压力太大
发表于 2015-7-14 22:31:00 来自手机 | 显示全部楼层
huangchuanzhong 发表于 2015-7-14 18:57
回收的410冷媒再用会影响影响使用效果吗?

回收的不能用。比例不一样。容易毁系统
发表于 2015-7-14 23:02:14 | 显示全部楼层
没事干的时候可以消磨时光
发表于 2015-7-14 23:09:56 来自手机 | 显示全部楼层
想死的节奏,用压缩机制热回收410到瓶子。哪天烘一声晴天一声雷就OEVR了,违规操作