大金中央空调报E3错误 型号是RMXS160DV2CC

[复制链接]
发表于 2015-7-14 17:05:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
知道的师傅说说吧   
image.jpg
发表于 2015-7-14 17:16:31 来自手机 | 显示全部楼层
高压故障,检查外散热,高压开关,室外机电子膨胀阀线圈
 楼主| 发表于 2015-7-14 17:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
图里  大管会凉  细管开始会有点凉   电流8A左右   室内调27度     后面我把室内调成18度   电流慢慢爬到20a左右    细管变温了   是不是  制冷剂(r410a)也少了   带的压力表接不上   测不到压力多少    顺便问下r410a   最高频   工作压力是多少     还有这机子是变频机吧
image.jpg
 楼主| 发表于 2015-7-14 17:50:31 来自手机 | 显示全部楼层
机子出现E3   关室内控制面板    过会又能用   压力开关怎么测好坏啊
 楼主| 发表于 2015-7-14 17:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
还有我用能加r22压力表  接不上用不了   要用什么压力表才能测r410a的系统
发表于 2015-7-14 18:56:18 | 显示全部楼层
maybenotyou 发表于 2015-7-14 17:55
还有我用能加r22压力表  接不上用不了   要用什么压力表才能测r410a的系统

有转接头的
发表于 2015-7-14 20:53:13 | 显示全部楼层
  我看你还是放弃吧,一看你的工具不专业。
  E3的故障有。1.截止阀有没有打。。2.高压力开关是否连接3.或者断路。消除以上3个因素以外接压力表,高压压力和压力传感器的HPS运转值是否一样。(有公式代换)。一样的话消除产生高压的原因,管道瘪,异物堵塞,电子膨胀阀异常,风扇转速过低,散热不好。==不一样的话要更换压力传感器,或者主板。
   不要用转接头去测量压力。容易漏。最好要有减压阀,不然30几公斤的压力小心伤到手。
发表于 2023-3-8 14:13:58 | 显示全部楼层
今天遇到两台大金5匹柜机。没有发现高压开关,只有一个低压开关,高压到四通阀前段有个消声器一样的东西里面有个管温探头 ,不像压力开关,。两台线路板都有12V和5V 指示灯也亮。互感器线圈有500R电阻。不知道什么原因
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-27 09:20 , Processed in 0.056791 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表