楼主: 西安周涛

制冷效果不好

  [复制链接]
发表于 2015-7-14 22:39:39 | 显示全部楼层
周涛大师好、插楼问个事、
昨天看了你那通讯故障的、说可以用电流测。是怎么样操作的?
“万用表直流电流档(正常的时候一般是3ma)
一支表笔接内外机3号线另一支表笔接L有电流表示室内机的通讯没有问题。
再接N没有电流,接线没有问题到板子也没有问题”
一支表笔接内外机3号线另一支表笔接L有电流表示室内机的通讯没有问题。——是说一表笔接那信号线、一表笔接火线?
再接N没有电流,接线没有问题到板子也没有问题——说一表笔接信号线、一表笔接零线?
上面那是并联?适用现在的格力变频?
发表于 2015-7-14 22:43:27 | 显示全部楼层
周大师在空调方面确实是严师,措辞严厉,严师才能出高徒。
发表于 2015-7-14 22:58:59 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2015-7-14 15:54
还见过一台出土文物级的空调,说是效果不好,见过机器确实是很脏,把室内外机好好洗个澡,效果一下子就好多 ...

这个是实话,现在很多九几年的松下,三蓌空调,制冷杠杠的,又静
发表于 2015-7-14 22:59:13 | 显示全部楼层
听周老师讲课真的受益匪浅,我是个制冷菜鸟,是一路看周老师的发的贴学习过来的,在这,真的很谢谢周老师,现在像您这样的老师真的太少太少了;能做你的徒弟的人真的很幸运;
发表于 2015-7-14 23:06:47 | 显示全部楼层
看您的文字讲述技术是一种享受,谢谢!
发表于 2015-7-14 23:10:48 | 显示全部楼层
谢谢周涛老师的无私奉献
发表于 2015-7-14 23:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
周老师您辛苦了,这几年我一真在向您学习,您的文章我全部都要看的,有的我都看过100遍了。在我心中您就是我师傅。论坛有您是我们的福气。谢谢周老师您的无私奉献。论坛有周老师更精彩。谢谢!
发表于 2015-7-15 01:23:25 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2015-7-14 16:53
说白了,要想效果好,那就得内热交的冷度和容积
你想只有那么一点点的地方有冷度,其他的地方没有冷度,那 ...

周老师,我今年遇到过几台蒸发器全结露而效果不好而且排水管还会滴水,我的处理方法是全放掉重新加氟就好了,搞不明白是什么个情况
发表于 2015-7-15 01:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2015-7-14 16:48
以前就有这样的一个案例
空调制冷效果不好,但工人反映电流压力都合适
但外热交被油烟胡满了,内热交结露 ...

周老师,直接用焊枪火烧吗?
发表于 2015-7-15 04:54:44 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器微赌会造成冷媒过度蒸发,也就是相对应的,冷媒没走到蒸发器的末端就已经气化饱和了,这样压机会热的厉害,因为给压机降温的冷媒已经提前吸热蒸发了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 08:43 , Processed in 0.054938 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表