您的回复让人受益良多,请教周老师一个问题
今年2月我们餐厅新装空调主机安装在楼顶,空间狭小,主机就像两排士兵背着站立,地处广州,站在旁边感觉热风烫人,餐厅内部部分区域顾客反映热,问了安装空调的厂商,空间没法调整了,我想装一个自动喷淋降温的装置,给空调主机降温,早上10点到晚上10点,隔30分钟喷水1分钟。厂商说这样可以,但是我心里有些疑惑,想问您这样做可以吗,是否有其他更好的方法。盼复
 楼主| 发表于 2015-7-20 09:03:36 | 显示全部楼层
weiluoluo 发表于 2015-7-20 00:42
您的回复让人受益良多,请教周老师一个问题
今年2月我们餐厅新装空调主机安装在楼顶,空间狭小,主机就像 ...

这换真的是一个好办法,希望喷淋的时间更长一点为好
 楼主| 发表于 2015-7-21 14:36:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-22 18:08 编辑

外热交散热好不好直接影响到制冷的效果
以上都是一些软故障,比较麻烦讨厌
相比较硬件故障那就相对简单了
你比如压机串气;吸排气不好,怎么鉴别呀.....
简单!
排除四通阀串气后,关闭细管阀,抽真空呀,也叫做“收氟”
正常的机器,一两分钟就抽完了,如果半天抽不到负压,即可判断压机串气了....
怎样鉴别四通阀串气呢?
详见  周涛 走麦城
那么怎样鉴别过滤器毛细管堵了???
这里所讲的堵了是指半堵,而不是全度。
脏堵 大部分都是半堵,极少见到全堵的!
过滤器堵了,有点像毛细管加长.....
室内机表象是缺氟一样(犯病前蒸发器结露全面饱满,冷度均匀)前后没几天不可能漏氟漏的那么厉害。
室外机吹出来的风;正常的是热风,而过滤器堵了外风口吹出来的风却是异常的烫。
正常的过滤器两端没用温差,而过滤器堵了则过滤器进口热,而出口稍凉.........
这必须是手感特别好的人才能摸的出来
一些没有经验的人见室内机结露不全可能会加氟,可这种毛病但敢加氟,必然的会导致压机热保护
变频空调制冷不好多是限频造成的,看压力实在是不靠谱,而电流却一下子就反映出来了
限频了,电流小丫
还有多组热交换器,如果有某一组不通,那制冷的效果不好那就是必然的事情,当然检测也是非常的简单
用手摸一摸就能明显的感觉出来,太明显了,不管的内热交还是外热交都一样
发表于 2015-7-21 16:23:07 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2015-7-19 17:58
也就是说;我不止一次的提到,只有提高蒸发器的冷度和均匀度,才是解决制冷不好的关键
而不是“电流压力”

谢谢周老师,看来我们得改变观念了
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
zhoufeng4444 发表于 2015-7-21 16:23
谢谢周老师,看来我们得改变观念了

确实电流压力法是上一个时代的事情了,,,,,
发表于 2015-7-21 17:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
周老师好,现在有些售后确实做的不咋样。去了一听不冷就知道加氟。昨天,修一个,一看徊管打折,风机转速不高,制冷能好吗。重新扩口,换电容,好了。还有个给用户加长管道,6个焊点,堵了一个,可能急着挣钱,说不制冷不好加氟,加了半天说还缺点,能用。差点整死我,折下来一点点割的找到堵的地方。维修也要讲些职业道德。周老师多年前听你讲过,所以我基本不看压力电流,,只看效果,好了后测一下电流,压力做个积累数字。
发表于 2015-7-21 20:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
一般毛细管堵了我都是焊开出口,压缩机打压加温毛细管
 楼主| 发表于 2015-7-22 10:43:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-22 18:10 编辑

修制冷不好,本不难修,可你乱说一气,那后面的人就难了...........
比如人家机器好好地就是小机器安装在大房子里面,或者说是房子保温不好,你却说是四通阀坏了,CPU挂了.........
即使是在同一工况下,各种机器的压力电流也各不相同........
你比如格力的机器(五匹柜)压力就偏低一些
国产大部分的机器压力 中间一点
日产的机器普遍压力偏高一些
变频空调的压力会随着压机的转速的变化而变化
不管你是什么氟,他都会随着环境温度的变化而变化
也就是说韶关地区这个压力合适,可你生搬硬套到汕头就不合适了,更别说承德的压力到武汉去用......
发表于 2015-7-22 11:21:27 来自手机 | 显示全部楼层
听周老师讲课中,多多学习
发表于 2015-7-22 11:55:59 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2015-7-14 16:27
现在已经入伏,我们西安的空调差不多的压力都5Mpa或者是以上
可二师父给人家加氟却是5个压,还说是“狙击 ...

现在加到5的话,天热时机子天天晒不是到6个多了,还凉呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 14:18 , Processed in 0.055968 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表