本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-22 17:06 编辑

刚才一个网友打来电话,说同一个楼上,同样的办公楼和工矿,人家进出风口温差可以达到十五六度,可这一台空调的温差才十度左右....
问怎么了,这么修...........
这一句话还真的是把我问住了
电话打了有一个多小时,却还是没用说清楚...
可以说,这是一个很古老的课题,这是一个非常大的课题了.........
他说他量了别的好的空调电流压力,给这一台空调调整氟,电流合适了,压力又不一样,压力调合适了,电流又变了...
风口的温度却始终调不下来


开始讲述自编自导的“故事”了,“刚才一个网友打来电话”,胡 说 八 道开始了!
荣昌制冷

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
赵躍 + 1 句句经典,语语入理。

查看全部评分

发表于 2015-8-11 21:12:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-26 08:23 编辑
西安周涛 发表于 2015-7-14 14:43
经常听一些二货给410变频空调补加氟,怎么调整都不成,后来全放掉抽真空,定量加氟就好了,还 说;他妈 妈  ...


R410A制冷剂是一款由HFC类物质组成的混配制冷剂,不含任何破坏臭氧层的物质,其ODP值为零。与R22相比,R410A的制冷量显著提高,因此为设计更小更紧凑的空调设备提供了可能。并且由于R410A具有近共沸的物性,在整个运行范围内,制冷剂温度滑移小于0.2℃,R410A在制冷空调系统中不会发生显著的分离,即不会由于泄漏而改变制冷剂的成分,因此在售后维修再补充过程中,无需排放掉系统中剩余的制冷剂。R410A是世界公认的家用空调R22制冷剂的中长期替代品。周涛老师,以上内容是百度里面摘抄过来的,是这样吗?
发表于 2015-7-14 10:56:04 | 显示全部楼层
我也经常遇到这个的情况,整好了花生啤酒,听高手的讲解。
 楼主| 发表于 2015-7-14 11:02:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-22 17:07 编辑

起打有修空调的第一天开始就有了这个话题
到我这已是第三代了

第一代是压焓法
第二代是电流压力法
第三代叫什么法呢,我也不知道,有人把它叫做经验法......
行当里面普遍把荣昌,青铜器认作是第二代的领头人,但他俩却不认可。
为什么不认可,是没用报酬,还是.......
谁知道呢。
反正一些人非要我解释为什么电流合适了,压力却不合适,压力合适了,风口温度却不合适.....

我说,我不是第二代人而是第三代人的领头人
这就好像道人不解释和尚的理论而和尚也不会解释水火土的
说句不中听的话;就好像你问人家回回猪肉好吃吗,这不寻着找打吗,如果说挨了打还不明白,那就太冤了.....
说白了我不太看电流压力,却喜欢全面的综合的考虑各个地方的冷与热......
比如电源合适不合适,室外机散热好不好,氟呢....
特别是这个氟,第二代的人为了说明自己的氟是合适的,特别喜欢说多少压力,电流多少。
可我们却几乎无视这个电流压力,而是看蒸发器的冷度和是否均匀
几乎差不多的人都是错在这个地方了
还有一些人却是给410的氟加气态或者说是补加410
我是全放掉,抽真空,定量加!

怪不得你会生大病,肯定吃多了药,或者吃错了药,否则怎么会开口总会说胡话呢?
荣昌制冷
发表于 2015-7-14 11:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
周老师,你的电话多少啊
 楼主| 发表于 2015-7-14 11:19:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-22 17:11 编辑

有些人是用回收来的氟给F22的空调加氟
还有一些人用小罐氟来加
这种氟,质量最差,分量还不够......
这种氟差不多都卖给十年也修不了一台的个体户
几乎回回都不了了之了
还有一些是压根就没用抽真空,或者是没有排空
还有一些是原来的压机坏了,随便找一台压机换上
一些人根本就没有排气量,制冷量的概念只知道2300瓦还是一匹,两匹的
可以说这是最要命的的了,有一回一个个体户找了一台R134的压机给原22氟的空调换压机,咋也修不好,后来他说人家保证他的质量切便宜,才知道这台压机是R134的
还有差不多的个体户几乎都不知道压机所配的电容是非常严格的,而不是差不多就行了,他们差不多换压机都不换电容
再是差不多的返修压机,标签和机芯根本就不是一回事,而是随便贴的标签,所以你也无从查起...
还有一个毛细管,个体户几乎都有随意自己配毛细管的习惯,我有一次就中了标,几天也修不好,后来总感到毛细管有问题,到库房领了一套换上就好了
这会他才告诉我他原来的毛细管是自己冒估的.......
几乎个体户都不善于氧焊,可过滤器又常常爱微堵
于是就因为不喜欢焊接就躲过这个地方

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
音响元件 + 1 没错 多数个体户都是从来不抽真空 不排空 .

查看全部评分

发表于 2015-7-14 11:41:55 | 显示全部楼层
十分精辟赞一个省一万个字
发表于 2015-7-14 12:09:46 | 显示全部楼层
嗯 新手学习了·~~昨天去修一漏水 典型的问题排水管超长超过5米 还是埋墻暗敷的 去墙里的时候修过排水管入口低于暗敷入口  搞死了
发表于 2015-7-14 12:38:18 来自手机 | 显示全部楼层
维修用的氟啊其它配件等的如有不好真正要命,前天修台压机漏电的空调,用了一只一模一样的二手压机,焊上去,看外机有点脏不放心,用高压水枪彻底清洗,同时清洗內机过滤网。将外机装上去抽真空一小时,定量加液950g,上电开机,有点傻眼,回汽压力3.2公斤,电流4.8A(额定5.8A),刚开机时1点几公斤压力细管还结霜,后慢慢升到3.2公斤。寻思是毛细管半堵了呀,还是单向阀粘死了?咱先不考虑那么复杂,在接着加点氟,慢慢的加点气进去,压力有回升,一直加到5公斤压力,电流5.7A,两个阀森冷,內机冷气行,不管了,先给人家用再观察吧!
发表于 2015-7-14 12:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
周老师电话多少,我有个疑难问题,不解呀’
 楼主| 发表于 2015-7-14 13:49:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-22 17:12 编辑

还有一个散热的问题,例如外热交脏了,室外机安装在一个有出风的地方,却进风不合适,空调龛里,有些是广告牌的后面,热风吹出去,直接就被后面吸回来了,别说制冷不好,压机不热保护就我弥陀佛了,还有一些洗头妹把一些乱七八糟的东西把出风口堵得满满的,几乎都不出风.......
还有一些是一个室外机对着一个吹热风.....
压机吸排气不好了,你们见过吗,这恐怕是一些人常爱怀疑的地方,可你们会鉴定吗.......
一些人老是说压机是不是老了,可你问他理由和依据他却嘴巴张多大不吭声了,那不成了瞎咧咧了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 03:40 , Processed in 0.040249 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表