   到客户家初步观察:格力.变频1.5/410。细管结霜,出风口有水滴凝结,未见漏点。
   加紧各个螺帽抽空加液,初始细管有霜,续加,细管霜退,等频升,频稳后(靠听来判断的)追加410.粗管有微落。一直在看电流,从3安慢慢增加到4.5。
   感受了会内机凉风,回头一看压力表,妈呀0.8  再看电流5.37安。效果却不咋的,标称0.76的410,一小瓶650的410还没有加完,难道传说中的爆炸就是这样产生的吗?
外机淋水,机下流出的是黑水,挺脏的。清洗过程机子在工作,这个时候压力降落到了0.6,效果有所好转,外风机转速正常。怕爆炸不敢加到标称量。本人修的变频不多。但是也没有碰到这种情况。高手出来指教下,这样正常吗?
GU~_1C8JU31$`WW1Z7D}_9H.jpg
XZ85[{9%0IG6HKAM$3YJV@7.jpg
6_UQA8MOTJ_OV19QI3]82@P.jpg
CTIWY$}FTRF(M3IS9F_((AU.jpg
_DLT6STGPAB1GNX`5%$K3AH.jpg
发表于 2015-7-14 10:44:42 来自手机 | 显示全部楼层
占个沙发,俺变频修的也不多,不能给啥有效意见,抱歉哈!
发表于 2015-7-14 10:44:56 | 显示全部楼层
410本来就比22压力大,,大概大1.6倍
发表于 2015-7-14 11:07:22 来自手机 | 显示全部楼层
抽空定量加液态r410,不要补加。
发表于 2015-7-14 11:17:00 | 显示全部楼层
电流在正常范围内,怕什么
发表于 2015-7-14 11:19:36 来自手机 | 显示全部楼层
不会修变频学习一下
发表于 2015-7-14 11:26:27 | 显示全部楼层
定量放心的加~~~
不然效果不好的~~
发表于 2015-7-14 11:26:34 | 显示全部楼层
以前在售后修,410的机子都会加到0.8mp有时还要多点,松下的是其他机子的1.2倍,电流6A,电流在正常范围内。开最大风速,最低温度才试的出来。如果是缺氟,那么除了查接口、焊口,还要查铜管微漏,格力的机子就是经常这样。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
金林维修 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2015-7-14 11:32:14 | 显示全部楼层
你的电流表和我的一样呵呵。。。。

变频修的少,进来学习的
发表于 2015-7-14 11:41:35 | 显示全部楼层
菜鸟到高手,要有丰富的理论基础及千锤百练的实践经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 16:35 , Processed in 0.071550 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表