格力一拖四的中央空调跳E4,换了外机还是跳E4

[复制链接]
发表于 2015-8-24 10:44:35 来自手机 | 显示全部楼层
电子膨胀阀线插错,建议检查下线。
发表于 2015-9-2 17:27:24 | 显示全部楼层
权威答复:请检查内机电子膨胀阀是否脱落,E4分排气高温保护与排气低温保护,你这种情况可能是排气低温保护,交给你一个方法:单开一台内机,其他内机开送风模式,哪台内机吹凉风这台内机电子膨胀阀百分之百有问题,或者线圈脱落,或者是电子膨胀阀主板位置差错,总之为电子膨胀阀常开导致。遇到过好多,基本上都是这问题。
发表于 2016-6-4 05:28:17 | 显示全部楼层
系统管路不够畅通造成的,故障点应该在内机
发表于 2016-6-4 08:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习了,高手众多。
发表于 2016-6-4 08:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
我刚刚也碰到这问题,还没解决,挠头中,一拖5的
发表于 2016-6-4 08:59:38 | 显示全部楼层
路过学习师傅的解决方法
发表于 2016-6-4 09:10:40 | 显示全部楼层
22楼让我长见识了
发表于 2016-6-6 21:36:23 | 显示全部楼层
不开机 发表于 2015-8-22 10:51
检查内机电子膨胀阀,电子膨胀阀有问题!不是的话再也不修空调了!

别这样,内外机液管瘪了也会排气温度过高保护的,哥哥今天就遇到一台。
发表于 2016-6-6 22:12:32 | 显示全部楼层
内机外置膨胀阀线插错了或者是没有查,或者被老鼠搞断了!这个问题修过很多次了!
发表于 2016-6-6 22:23:44 | 显示全部楼层
E4:室内管温开,短路