我家的这个空调是去年五月份买的,今年二月份开始陆续用了几次,前面的几次是开制热,都没什么问题,而且开的时间也不长.

五月份开始用制冷,跳了六七次E4了,每次都是开了几个小时的制冷就跳了,过段时间开关一下电闸,又能用个几个小时,来维修的都是我们这里经销商派来的安装工,也就是给我安装空调的人.每次也是大同小异,放氟利昂抽真空加氟利昂,第七次的时候杭州的格力售后来了,用仪器检测外机出风口在开机几分钟后温度就到了一两百好像,然后他让安装工抽真空充氮气宝压两天,没检查出漏气,然后就是用氮气吹里面的什么管道,把氧化皮吹掉?然后用了几小时以后又跳E4.

最后他们给我换了外机,前面用了一两次,每次有个五六个小时,没有问题.今天晚上开了一小时不到又跳了E4.我真是要疯了,已经联系杭州的格力售后了,再来给我仔细的检查.

请问各位又碰到这种问题嘛?外机都换了还跳E4是不是里面的机器的问题啊.请各位帮帮我!谢谢了!
 楼主| 发表于 2015-7-13 22:59:12 | 显示全部楼层
@西安周涛

周老师,麻烦帮我看看,谢谢!
发表于 2015-7-13 23:24:00 | 显示全部楼层
没碰到过这类的问题
发表于 2015-7-14 00:13:02 | 显示全部楼层
是多联机吗?E4是什么故障?我没有修过,学习学习。
发表于 2015-7-14 00:27:21 | 显示全部楼层
貌似是压缩机排气保护
发表于 2015-7-14 00:45:16 | 显示全部楼层
E4查资料是排气过高故障,当时安装的时候该不会进到水分导致电子膨胀阀冰堵了
发表于 2015-7-14 00:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
惨了,管路又堵了,估计是管道安装没清理干净
发表于 2015-7-26 23:28:32 | 显示全部楼层
我现在也遇到和你相似的问题,正打算换外机板和感温头,你是怎么解决的?可以交流一下吗?
发表于 2015-7-27 16:12:30 | 显示全部楼层
制冷剂补了没有?
发表于 2015-7-27 19:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
是不是开一台没有什么效果,4台全开效果很好!4 台全开不会出现E4
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 20:40 , Processed in 0.060314 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表