查看: 9358|回复: 15

定频挂机,运行压力一直是7个,放了很多氟还是有7个,不制冷

[复制链接]
发表于 2015-7-13 21:49:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问是怎么回事呢
发表于 2015-7-13 21:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
是不是压缩机没起动啊
 楼主| 发表于 2015-7-13 21:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机启动了的
发表于 2015-7-13 22:07:19 来自手机 | 显示全部楼层
平衡压多少?
发表于 2015-7-13 22:55:22 | 显示全部楼层
应该很多,在放久点
发表于 2015-7-13 23:09:19 来自手机 | 显示全部楼层
我前一段时间就遇过,
发表于 2015-7-13 23:09:51 来自手机 | 显示全部楼层
不是四通阀串气,就是压缩机。先摸下四通阀两进两出正常不,如果正常就换压缩机吧
 楼主| 发表于 2015-7-16 01:31:26 来自手机 | 显示全部楼层
と秋日私语ξ 发表于 2015-7-13 23:09
不是四通阀串气,就是压缩机。先摸下四通阀两进两出正常不,如果正常就换压缩机吧

四通阀可以换向,还了压缩机还是不行再换了四通阀就可以了,谢谢哟
发表于 2015-7-16 01:33:22 来自手机 | 显示全部楼层
电流    电压    压力  一起来
发表于 2015-7-16 11:03:30 | 显示全部楼层
明显的四通阀窜气