本帖最后由 李运锋 于 2015-7-13 21:37 编辑

今天修志高定频空调内机正常,外机不转,换常温和管温传感器[5K的]后一样不工作,短接管温后风机压机都转,是制热状态。请问为什么?
发表于 2015-7-13 23:25:03 | 显示全部楼层
少F22.外机高温保护。请停机10分钟再开机加氟
发表于 2015-7-13 23:25:15 | 显示全部楼层
少F22.外机高温保护。请停机10分钟再开机加氟
发表于 2015-7-13 23:51:10 来自手机 | 显示全部楼层
你是在逗我吗?环境温度高于30度能制暖?
发表于 2015-7-13 23:53:34 | 显示全部楼层
得了神经病     
 楼主| 发表于 2015-7-14 21:06:08 | 显示全部楼层
只有把管温短接外机才转,电磁阀动作。高压管发热。不用怀疑22少。把电磁阀断开制冷静正常
 楼主| 发表于 2015-7-14 21:07:55 | 显示全部楼层
dugongxiuli 发表于 2015-7-13 23:25
少F22.外机高温保护。请停机10分钟再开机加氟

外机一直都不转
 楼主| 发表于 2015-7-14 21:09:23 | 显示全部楼层
天帝 发表于 2015-7-13 23:51
你是在逗我吗?环境温度高于30度能制暖?

环境温度35度左右。注意是短接管温后,
 楼主| 发表于 2015-8-17 07:36:06 | 显示全部楼层

RE: 今天修志高定频空调内机正常,外机不转,求学,已好

短接管温,拔掉四通阀。
发表于 2015-8-17 08:08:00 | 显示全部楼层
到底什么问题,我是没看懂。。。