楼主: 爱你之我也

毛细管结霜,过滤器冰凉?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-7-13 19:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-13 18:41
只要加氟一试就知道了,加氟后霜会融化,说明氟量少的原因;加氟后霜仍然不化,说明是堵了。
前者比后者 ...

恩,好的,我试试,谢谢荣昌大神
发表于 2015-7-13 19:32:16 | 显示全部楼层
高压不高,低压不低,压机排气口半堵?
发表于 2015-7-13 19:40:11 | 显示全部楼层
和5楼同样意见
发表于 2015-7-13 20:13:51 | 显示全部楼层
12楼分析的有道理
发表于 2015-7-13 20:24:19 | 显示全部楼层
先按5楼指点的去做应该好,否则考虑12楼的看法。
发表于 2015-7-13 20:59:39 | 显示全部楼层
毛细管有没有弄憋掉了,过滤器肯定要重换了
发表于 2015-7-13 21:05:03 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-13 18:41
只要加氟一试就知道了,加氟后霜会融化,说明氟量少的原因;加氟后霜仍然不化,说明是堵了。
前者比后者 ...

荣老师我顺便问一下 我这有台容声(202)的冰箱换高压,加了一个1米2的冷凝器(12格)的那种,加氟(600)工作效果一直不理想,回气管露珠挂的不错 就是发现过滤器毛细管温度比较高,会不会冷凝器短了还是??毛细管我换的新的和原装一样长!!!
发表于 2015-7-13 21:05:10 | 显示全部楼层
轻微堵了,换过滤器
发表于 2015-7-13 21:15:57 | 显示全部楼层
赞同5楼的观点
发表于 2015-7-13 21:20:02 | 显示全部楼层
爱你之我也 发表于 2015-7-13 19:20
毛细管2.5米吧!过滤器也是才换

毛细管有点过长,还有你为什么把毛细管留那么多在外面?你把毛细管不要盘成环状,拉长试试,应该可以搞掂!