能正常开机, 遥控操作正常,风机正常转,外机无供电。  测量继电器不吸合, 12V供电正常。没有控制电压。 再量2003反相器输出高电平, 输入端低电平,  若输出端强制低电平,继电器可以吸合。

室温,管温阻值差不多,大概15K。 今天室温大概28,9度。   室内风机刚开机转速快,一会慢下来,  霍尔反馈有4V左右,   

无故障代码,

请教大师 ,还需要满足哪些条件?才能正常工作。谢谢。
发表于 2015-7-13 13:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
换个万能主板解决问题!
发表于 2015-7-13 13:47:30 来自手机 | 显示全部楼层
霍尔反馈有4伏左右吗?
发表于 2015-7-13 20:50:59 | 显示全部楼层
你确定压机继电器两端有12V直流电,如有的话那就是继电器有问题   个人意见
发表于 2015-7-13 21:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
4楼正解...
 楼主| 发表于 2015-7-15 21:55:37 | 显示全部楼层
换万能板解决。  楼上的误解了, 如果继电器有12V,我还是懂的。
发表于 2015-7-15 22:42:40 | 显示全部楼层
换板吧,赚钱
发表于 2015-7-15 23:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
风机霍尔电路有问题吧
发表于 2015-7-15 23:22:02 | 显示全部楼层
要是继电器有12v供电,那不就是继电器坏了。
发表于 2015-7-15 23:38:25 | 显示全部楼层
应该是CPU没有发出开压缩机信号,用应急启动试试。