电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2374|回复: 10

遇上两个问题 求大师指点

[复制链接]
发表于 2015-7-13 09:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问题一 一台伊莱克斯的三门冰箱 冷藏 变温室正常 按设置温度,冷冻就是不冷 设置-18度 只有-1度的效果 打过内压,加了散热片
问题二 一台展示柜 盘管 600压缩机 毛细管1.9M 盘管米数没问题,问题是就一半制冷 有结霜 后面一半就不接霜 怎么办
求大师指点 感激不尽
发表于 2015-7-13 09:54:50 | 显示全部楼层
1.查看三个室设置的温度,是不是有个过低,一般设置在冷藏7-8度,软冻-5,冷冻-16-18度。
2.毛细管加到2.5米,加个大点的气液分离器。
 楼主| 发表于 2015-7-13 10:18:56 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2015-7-13 09:54
1.查看三个室设置的温度,是不是有个过低,一般设置在冷藏7-8度,软冻-5,冷冻-16-18度。
2.毛细管加到2.5 ...

问题1 应该不是冰箱设置的问题吧 都是电脑版控制的电子阀  我在想是不是电脑版的问题 求解 电子阀应该不会有问题 要是电子阀有问题 冷冻室也不会-1度了
发表于 2015-7-13 11:09:40 | 显示全部楼层
第一个原来什么问题,你修的哪里?第二个管子盘个多少,怎么确定盘管没有问题?压缩机排气是否有力?压缩机什么型号?毛细管可能内径太粗。
发表于 2015-7-13 11:17:58 | 显示全部楼层
加氟量准确没有,可能修理后有堵的问题。
 楼主| 发表于 2015-7-13 12:53:53 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-7-13 11:09
第一个原来什么问题,你修的哪里?第二个管子盘个多少,怎么确定盘管没有问题?压缩机排气是否有力?压缩机 ...

第一个 原来就是冷冻不冷,打压,低压没问题,高压有漏,加散热片,之后 还是一样的问题
第二个 盘管了19米 是单门展示柜,压缩机QY97R250D 排气有力 就是冷凝片前半个结冰 后半个连霜都没有
发表于 2015-7-13 13:50:17 来自手机 | 显示全部楼层
第一个,修后故障依旧,估计高压漏为误判,压力打得高,降两三个压力未必漏
发表于 2015-7-13 13:54:15 | 显示全部楼层
电磁阀故障或冷冻室毛细管微堵
发表于 2015-7-13 14:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
第二个,如果过滤器不烫就是毛细管过于细长了
 楼主| 发表于 2015-7-13 15:52:14 | 显示全部楼层
13197530068 发表于 2015-7-13 14:05
第二个,如果过滤器不烫就是毛细管过于细长了

过滤器很热的 现在我是加长了毛细管 结霜效果是好了 就是回气管结霜了 抽了一点点 又回到前面的情况 又一半结霜一半没有了
难搞啊 求大师指点迷津
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:21 , Processed in 0.060134 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表